Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Frage zur zentralen Verdrahtung EldoLED Lin720d2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Warum sträuben sich eigentlich alle Reihenklemmen mit Sicherungshalter für Feinsicherungen oder KfZ-Sicherungen zu nutzen? Finde ich für den Fall deutlich eleganter. Gibt sogar Reihenklemmen mit LED-Signalisierung, ob die Sicherung defekt ist oder nicht...
    Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...

    Kommentar


      #17
      Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
      Wenn Du davon ausgehst, dass das HLG z.B. bei 15A in Überlast geht, muss man auch sicher stellen, dass die 15A auch fließen dürfen, ohne das der Grenzwert des Spannungsabfalls erreicht wird.
      Davon abgesehen glaube ich nicht, dass ein Überlastschutz in einem Netzteil als Leitungsschutz zugelassen ist.
      Den Spannungsfall zwischen Zähler und Netzteil hällst du ziemlich sicher ein wenn du das Netzteil in der Verteilung hast. Der andere Spannungsfall hat in diesem Fall meiner meinung nach nichts damit zu tun.

      Kommentar


        #18
        Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigen
        Warum sträuben sich eigentlich alle Reihenklemmen mit Sicherungshalter für Feinsicherungen oder KfZ-Sicherungen zu nutzen? Finde ich für den Fall deutlich eleganter. Gibt sogar Reihenklemmen mit LED-Signalisierung, ob die Sicherung defekt ist oder nicht...
        Weil die teuer sind vielleicht und nicht notwendig. Du sicherst ja normalerweise nicht jeden einzelen Lampenkreis nochmals seperat ab sondern nur einmal

        Kommentar


          #19
          Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigen
          Warum sträuben sich eigentlich alle Reihenklemmen mit Sicherungshalter für Feinsicherungen oder KfZ-Sicherungen zu nutzen? Finde ich für den Fall deutlich eleganter. Gibt sogar Reihenklemmen mit LED-Signalisierung, ob die Sicherung defekt ist oder nicht...
          Hast Du da mal ein Beispiel für mich, das Du ggf. auch empfehlen kannst?

          Kommentar


            #20
            Ich persönlich mag die nicht, weil mein zum Schalten/Einsatz wechseln die Abdeckung vom Schrank entfernen muss.

            Kommentar


              #21
              Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigen
              Warum sträuben sich eigentlich alle Reihenklemmen mit Sicherungshalter für Feinsicherungen oder KfZ-Sicherungen zu nutzen? Finde ich für den Fall deutlich eleganter. Gibt sogar Reihenklemmen mit LED-Signalisierung, ob die Sicherung defekt ist oder nicht...
              Haben wir genau so gemacht. Eine schöne Lösung.

              Hier die Klemme:

              Phoenix Sicherungsreihenklemme - PT 4-HESILED 24 (5X20) - 3211903

              Werde ich mal in den Shop aufnehmen. Preis 4,9€/Stück inkl. MwSt.


              Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

              Kommentar


                #22
                Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                Haben wir genau so gemacht. Eine schöne Lösung.

                Hier die Klemme:

                Phoenix Sicherungsreihenklemme - PT 4-HESILED 24 (5X20) - 3211903

                Werde ich mal in den Shop aufnehmen. Preis 4,9€/Stück inkl. MwSt.
                Habt ihr da gerade welche auf Lager? Würde ich mir gerne mal ansehen...

                Kommentar


                  #23
                  Hallo Simon,

                  wahrscheinlich in ca. 1 Woche Lagerware.


                  Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
                    Weil die teuer sind vielleicht und nicht notwendig. Du sicherst ja normalerweise nicht jeden einzelen Lampenkreis nochmals seperat ab sondern nur einmal
                    Ob nicht notwendig ist ein streitbares Thema!

                    Und wieso zu teuer? Bei 4,90 Euro das Stück und realstischen 20 Leuchtkreisen im Haus, sind wir bei knapp 100 Euro...wir geben für alles mögliche hunderte von Euro aus, aber wenns um die Sicherheit geht, dann soll gespart werden?
                    Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigen
                      Ob nicht notwendig ist ein streitbares Thema!

                      Und wieso zu teuer? Bei 4,90 Euro das Stück und realstischen 20 Leuchtkreisen im Haus, sind wir bei knapp 100 Euro...wir geben für alles mögliche hunderte von Euro aus, aber wenns um die Sicherheit geht, dann soll gespart werden?
                      Kannst du gerne machen aber die Sicherheit wird sich dadurch nicht erhöhen. Dein Netzteil liefert maximal 13,3A dahinter könntest du noch eine weitere Sicherung setzten und dann auf normale Klemmen gehen. Warum man jetzt auf einmal jeden einzelnen Lampenkreis absichern muss ist mir ein absolutes Rätzel.

                      Das wäre das gleiche wenn du für jedes Lampenkable wieder einen Sicherungsautomat setzen würdest bei 230V machst du das ja bestimmt auch nicht oder?

                      VG
                      Jürgen

                      Kommentar


                        #26
                        Meines Wissens nach, muss man jede Leitung entsprechend ihrer Strombelastbarkeit absichern.
                        Es ist egal, was letztendlich drüber fließt. Wichtig ist der Leitungsschutz.

                        Man stelle sich vor, es wird mal ein Netzteil getauscht...

                        Kommentar


                          #27
                          Nicht nur das...das Netzteil kann im Überlastfall mehr als die 13,3A liefern. Bis der Überlastschutz im Netzteil reagiert, ist vielleicht schon mehr auf der Leitung passiert, als einem lieb ist.

                          Ich sichere die Lampenkreise entsprechend der verbauten Leuchtmittel ab, max. bis zur höchsten Last des EldoLED-Treiber.

                          Es kostet kaum etwas und der Lampenkreis ist abgesichert.

                          dreamy hatte das hier sehr schön beschrieben, warum sowas nötig ist:
                          https://knx-user-forum.de/451256-post4.html
                          Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...

                          Kommentar


                            #28
                            Schlimm finde ich, dass teilweise Leute die das beruflich machen, der Meinung sind...
                            Auf der einen Seite wird hier über jede Kleinigkeit gemeckert und auf der anderen Seite ist es ok, den Leitungsschutz einem nicht als solchem zugelassenen Netzteil mit Schutzschaltung zu überlassen.
                            Vll auch weil es "nur" 24V sind

                            Guter Beitrag den Du da verlinkt hast!

                            Kommentar


                              #29
                              Hi,
                              mich würde mal interessieren was für Sicherung ihr den da einsetzten wollt?

                              Flinke die schon beim einschalten der LED rausfatzen oder Träge die niemals auslösen weil das Netzteil nicht genug power hat?

                              Viele Grüsse
                              Jürgen

                              Kommentar


                                #30
                                frage an die die das gemacht haben: Für ein RGBW Kabel... Eine sicherungsklemme in der gemeinsamen Leitung oder eine je Farbe?

                                Danke,
                                Michael

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X