    #16
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    dann ist bei 16A Absicherung schon 4mm(2) zu wählen, ohne Kabelhäufung, bei normaler Temperatur....
    Also bei meiner Rechnung reicht ein 2,5mm².

    Kommentar


      #17
      Danke für die vielen Infos. Ich denke ich werde ein 5x2,5 legen. Dann sollte ich auf der sicheren Seite sein.

      Danke
      Micha

      Kommentar


        #18
        Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
        Also bei meiner Rechnung reicht ein 2,5mm².
        Geht auch, absicherung dann aber nicht mehr mit 16A, sondern 10A!!!

        Kommentar


          #19
          Bei 35m mit 2,5qmm sollte eine 13A Absicherung passen. Sollte für ein Tor nebst einigen Leuchten locker reichen...

          Kommentar


            #20
            Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
            Geht auch, absicherung dann aber nicht mehr mit 16A, sondern 10A!!!
            Hmm, irgendwie kommt bei jedem Rechner was anderes raus.
            Den wo ich immer genommen habe, sagt 2,3mm² die anderen die ich jetzt probiert habe schwanken von 2,6-2,8mm²

            Kommentar


              #21
              Achja stimmt, die 13A Sicherung gibt es auch noch Lange nicht mehr gesehen....xD