Hallo,
habe in meinem Verteiler Tragschienen aus Aluminium auf denen die Installationsschutzleiterklemmen PTI 2,5-PE/L/N von PHOENIX CONTACT montiert sind. D.h. die Tragschiene dient als PE-Leiter.
Jetzt meinte ein Elektriker Aluminium sei hier nicht zulässig!
Leider finde ich im Netz keine Norm dazu, jediglich einen Wikipedia-Eintrag zu Tragschienen (http://de.wikipedia.org/wiki/Tragschiene) und in dem steht:
Jetzt bin ich etwas verwirrt ...
Schon mal danke im Voraus!
habe in meinem Verteiler Tragschienen aus Aluminium auf denen die Installationsschutzleiterklemmen PTI 2,5-PE/L/N von PHOENIX CONTACT montiert sind. D.h. die Tragschiene dient als PE-Leiter.
Jetzt meinte ein Elektriker Aluminium sei hier nicht zulässig!
Leider finde ich im Netz keine Norm dazu, jediglich einen Wikipedia-Eintrag zu Tragschienen (http://de.wikipedia.org/wiki/Tragschiene) und in dem steht:
Ausführungen
Als Material wird Stahl, Kupfer oder Aluminium verwendet. Tragschienen aus Kupfer oder Aluminium können neben der tragenden Funktion auch als Schutzleiter (PE-Leiter) oder PEN-Leiter verwendet werden; Stahl darf zwar als PE-Schiene benutzt werden, jedoch wegen der schlechteren elektrischen Leitfähigkeit nicht als PEN-Schiene.
Als Material wird Stahl, Kupfer oder Aluminium verwendet. Tragschienen aus Kupfer oder Aluminium können neben der tragenden Funktion auch als Schutzleiter (PE-Leiter) oder PEN-Leiter verwendet werden; Stahl darf zwar als PE-Schiene benutzt werden, jedoch wegen der schlechteren elektrischen Leitfähigkeit nicht als PEN-Schiene.
Schon mal danke im Voraus!
Kommentar