    Zitat von velocer Beitrag anzeigen

    Gibt es denn "die richtige" Feinsicherung, so eine richtige Empfehlung habe ich noch nicht gelesen, weil die Verlustleistung bei allen recht hoch sein soll. Oder ist mir da was entgangen?
    Hier gibt es eine Empfehlung:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...65#post1058165

    Und in der Tat hat der Hersteller unterschiedliche Serien, die bei gleicher Baugröße und Auslösecharakteristik (zumindest alle Flink) unterschiedliche Verlustleistungen haben.
    I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.

    Kommentar


      #32
      Bei den Empfehlungen liegt das Ausschaltvermögen bei max. 35A für die von mir bevorzugte 2A Sicherung. Das wird wohl leider nichts, wenn das Phoenix Quint mal eben für 12ms 60A über die Leitung jagt. Sicherungen mit höherem Ausschaltvermögen haben dann auch deutlich höhere Verlustleistungen, wenn ich das mal überfliege. Dann wird es wohl doch auf die C2 LS für jeden Kanal hinauslaufen.

      Kommentar


        #33
        Bei mir steht da unter Ausschaltvermögen 200 A, ab 4 A Nennstrom sogar 10000 A.

        Die Katalogseite 16 ist die PDF Seite 18 ...
        I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.

        Kommentar


          #34
          Zitat von hthoma Beitrag anzeigen
          Bei mir steht da unter Ausschaltvermögen 200 A, ab 4 A Nennstrom sogar 10000 A.

          Die Katalogseite 16 ist die PDF Seite 18 ...
          Ok, Schande über mein Haupt.
          Die Sicherung gibt es mit der Nummer auch ohne UL davor.

          Kommentar


            #35
            Zitat von velocer Beitrag anzeigen
            Die Sicherung gibt es mit der Nummer auch ohne UL davor.
            ...und interessanter Weise unterscheiden sich die Verlustleistungen der UL-Versionen gravierend von denen ohne UL-Kennzeichnung.
            Gruß
            Frank

            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

            Kommentar


              #36
              In Verbindung mit den Meanwell machen die Hesiled ja vielleicht durchaus Sinn. Nachdem ich den Thread mit den geschmolzenen Hesiled gelesen und gesehen habe, frage ich mich immer was passiert, wenn ein Phoenix Quint da kurzzeitig 60A draufjagt. Zugegeben es sind nur 12ms, aber immerhin knapp das 10-fache des Bemessungsstroms. Kommt die Sicherung da schneller als die Klemme vaporisiert wird?

              Mir wäre da bei den C2 LS auf einer Phasenschiene, die 63A ab kann, irgendwie wohler.

              Generell habe ich das Gefühl, dass man mit den Hesiled mehr falsch machen kann als mit einem LS (für die Quint gesprochen).
              Zuletzt geändert von velocer; 20.02.2017, 16:21.

              Kommentar


                #37
                Wenn wir ganz vereinfachend davon ausgehen, daß die 60 A konstant für die 0,012 s fließen, dann gibt das ein Schmelzintegral von 43,2 A²s. Laut Datenblatt würden also die Sicherungen bis 5 A sicher fliegen.
                Andererseits ist auch die 8 A Sicherung mit einer maximalen Verlustleistung von 1,23 W angegeben und die HESILEDs sollen ja 1,6 W aushalten. Da sehe ich also auch kein Problem.
                I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.

                Kommentar


                  #38
                  Gibt es sowas auch kombiniert mit einer Sammelschiene, so dass man vom Netzteil mit eine/zwei dicken Leitern auf die Sammelschiene geht und die abgesicherten Abgänge dann zu den Aktoren/Dimmern ziehen kann? Das würde das Verdrahtungsaufwand nahezu halbieren.

                  Kommentar


                    #39
                    Hier noch was, was zum thema sicherungsklemmen passt: link
                    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                    Kommentar


                      #40
                      Hier noch eine relativ günstige elektronische Sicherung, Kanalpreis ca 14€ http://www.pulspower.com/de/produkte...ail/pisa11404/