Moin
Ich Plane gerade mein Eigenheim. Ich selbst bin absoluter Laie auf dem KNX Gebiet, möchte aber unbedingt mein Haus darauf vorbereiten um mich dann nach dem Baustress intensiver mit der Thematik zu beschäftigen.
Ich möchte gerne alle Schalter, Steckdosen und Lichter in die Unterverteilung ziehen um im nachhinnein entscheiden zu können was automatisiert wird und was nicht.
Mein Plan war nun das ich die einzelnen Räume mit 12x 1,5mm² anfahre und dann auf kleinere Kabel im Raum verteile. Nun bin ich in meiner Planung auf das Problem der Strombelastbarkeit gestoßen wo ich leider nicht weiter komme. In der DIN VDE 0298-4 steht irgendwas davon das man die Strombelastbarkeiten mit dem Umrechnungsfaktor laut tabelle 7 Multiplizieren soll.
Das heißt für ich ich nehme mal an ein Kabel mit dem Aderquerschnitt 1,5mm² mit 2 Belasteten Adern hat eine Strombelastbarkeit von 19,5 A laut Tabelle 2 (Verlegeart C)
Der Umrechnungsfaktor laut Tabelle 7 der DIN bei 10 belasteten Adern beträgt 0,48.
Das heißt doch nun das die Strombelastbarkeit auf 9,36 sinkt ?
Nun habe ich aber in Herstellerangaben gelesen das die Strombelastbarkeit des Kabel´s bei 19,5 A liegt.
Was ist nun die richtige Aussage ?
Ich Plane gerade mein Eigenheim. Ich selbst bin absoluter Laie auf dem KNX Gebiet, möchte aber unbedingt mein Haus darauf vorbereiten um mich dann nach dem Baustress intensiver mit der Thematik zu beschäftigen.
Ich möchte gerne alle Schalter, Steckdosen und Lichter in die Unterverteilung ziehen um im nachhinnein entscheiden zu können was automatisiert wird und was nicht.
Mein Plan war nun das ich die einzelnen Räume mit 12x 1,5mm² anfahre und dann auf kleinere Kabel im Raum verteile. Nun bin ich in meiner Planung auf das Problem der Strombelastbarkeit gestoßen wo ich leider nicht weiter komme. In der DIN VDE 0298-4 steht irgendwas davon das man die Strombelastbarkeiten mit dem Umrechnungsfaktor laut tabelle 7 Multiplizieren soll.
Das heißt für ich ich nehme mal an ein Kabel mit dem Aderquerschnitt 1,5mm² mit 2 Belasteten Adern hat eine Strombelastbarkeit von 19,5 A laut Tabelle 2 (Verlegeart C)
Der Umrechnungsfaktor laut Tabelle 7 der DIN bei 10 belasteten Adern beträgt 0,48.
Das heißt doch nun das die Strombelastbarkeit auf 9,36 sinkt ?
Nun habe ich aber in Herstellerangaben gelesen das die Strombelastbarkeit des Kabel´s bei 19,5 A liegt.
Was ist nun die richtige Aussage ?
Kommentar