Hallo
Wir haben nun zum x-ten Mal Probleme bei Kunden gehabt, bei denen die Stellventile von zur FBH falsch angeschlossen waren, Kreise vertauscht sind, etc.
Als Beispiel ein aktuelles Problem: Bei einem Kunden wurden zum Test die Wohnung warm (klar - alle Stellventile waren abgezogen). Nachdem sie aufgesetzt waren wurde die Wohnung nicht mehr warm. Als Schlussfolgerung lag es natürlich am Bus. Leider war ich nicht Vorort und habe versucht das ganze Remote zu debuggen. Im Endeffekt kam heraus, dass der "N" bei den Stellventilen nicht angeklemmt war.
Auch wenn ich Vorort gewesen wäre, wäre es mit Sicherheit eine längere Aktion gewesen, da die Phase korrekt angeschlossen war und die Aktoren auch geschaltet haben. (Irreführenderweise haben die einen Kurzschluss gemeldet)
Da bei einigen Stellventilen auch nicht ersichtlich ist, ob sie offen oder zu sind (und auch sehr träge) überlege ich gerade, ob es nicht sinnvoll wäre eine kleine LED Leiste parallel zu den Stellventilen zu installieren, um zu sehen, welches Ventil Spannung hat an den Eingängen. Was haltet Ihr hiervon? Habt Ihr andere Ideen? Wie geht Ihr vor?
Gruß
Thomas
Wir haben nun zum x-ten Mal Probleme bei Kunden gehabt, bei denen die Stellventile von zur FBH falsch angeschlossen waren, Kreise vertauscht sind, etc.
Als Beispiel ein aktuelles Problem: Bei einem Kunden wurden zum Test die Wohnung warm (klar - alle Stellventile waren abgezogen). Nachdem sie aufgesetzt waren wurde die Wohnung nicht mehr warm. Als Schlussfolgerung lag es natürlich am Bus. Leider war ich nicht Vorort und habe versucht das ganze Remote zu debuggen. Im Endeffekt kam heraus, dass der "N" bei den Stellventilen nicht angeklemmt war.
Auch wenn ich Vorort gewesen wäre, wäre es mit Sicherheit eine längere Aktion gewesen, da die Phase korrekt angeschlossen war und die Aktoren auch geschaltet haben. (Irreführenderweise haben die einen Kurzschluss gemeldet)
Da bei einigen Stellventilen auch nicht ersichtlich ist, ob sie offen oder zu sind (und auch sehr träge) überlege ich gerade, ob es nicht sinnvoll wäre eine kleine LED Leiste parallel zu den Stellventilen zu installieren, um zu sehen, welches Ventil Spannung hat an den Eingängen. Was haltet Ihr hiervon? Habt Ihr andere Ideen? Wie geht Ihr vor?
Gruß
Thomas
Kommentar