Ah da, gefunden, danke.
Klar war mir bisher immer, dass neben der Hauptstromkreise unter bestimmten Umständen auch Hilfsstomkreise in einer Leitung geführt werden dürfen. Allerdings nur, so die Einschränkung, wenn diese den gleichen Stromkreis betreffen. Und da DALI nicht unter SELV fällt und eine kleinere Spannung als der Hauptstromkreis aufweist, ist soweit alles OK. Aber bei DALI ist mir aber nicht klar, wie das Stromlosschalten der Leitung in der Praxis vonstatten gehen soll. Denn die Leuchtenkreise sind i.d.R. Raum- oder Etagenweise aufgeteilt und einzeln abgesichert und nicht alle DALI Betriebsgeräte hängen zwingender Weise an diesem Stromkreis. Das bedeutet doch in letzter Konsequenz, dass die Leitung nicht mit dieser Sicherung / LSS komplett stromlos geschalten werden kann, was somit nicht zulässig ist.
Ist der DALI Stromkreis (also DALI GW und DALI Treiber etc.) gemeinsam mit den zugehörigen Leuchtenkreisen abgesichert und kann somit komplett stromlos geschalten werden, sehe ich normativ auch keine Probleme - ist das aber in der Praxis (gerade im EFH) denn wirklich so umgesetzt?
dreamy1 Sorry für OT, da es nur im entferntesten mit Deinem Problem zu tun hat.Zuletzt geändert von evolution; 26.10.2015, 12:35.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Darum schreibe ich doch immer: "Dali wird zum Hilfsschalter gewerfe". Weil zu den Licht Stromkreise Hilfsschalter montiert werden, die dann auch beim frei schalten die 2 DA Adern mit abschaltet.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDarum schreibe ich doch immer: "Dali wird zum Hilfsschalter gewerfe". Weil zu den Licht Stromkreise Hilfsschalter montiert werden, die dann auch beim frei schalten die 2 DA Adern mit abschaltet.
Rein vom Verständnis her bin ich da voll bei dir, jedoch brachte mir eine Anfrage beim EP bezüglich Hilfskontakten an DALI-Stromkreisen eine abschlägige Antwort seitens der Radaktion ein. Ich wollte das Thema auch einem Kunden gegenüber vertreten, bin da jedoch auch nicht weiter gekommen. Technisch sinnvoll ist es allemal aber normativ scheinbar nicht gefordert, oder?
Die Aussage war auch dahingehend interessant, dass die Elektrofachkraft die Spannungsfreiheit festzustellen hat und man (zusammenfassend) die Bequemlichkeit selbiger nicht mit zusätzlichen Maßnahmen zu honorieren braucht. (sinng. Zitat: "wenn mehrere Fehler auftreten, und dabei menschliches Versagen im Spiel ist, kann eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden")
Zu Ölflex und anderen Exoten: Die Kabel müssen fest verlegt einsetzbar sein und die Anforderungen an die Isolationsfestigkeit und Bemessungsspannung erfüllen, dann ist das auch erlaubt.
24V im NYM ist nicht speziell kennzeichnungspflichtig, jedoch wäre ich gerade bei 24V-Beleuchtungskabeln sehr vorsichtig mit dem Querschnitt sowie der maximal zugelassenen Kabeltemperatur.
Kommentar
-
Zitat von stromer007 Beitrag anzeigen24V im NYM ist nicht speziell kennzeichnungspflichtig...Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Auf die "ich kenne es nicht anders" Norm. Sorry aber da müsste ich echt mal suchen. Habe ich so gelernt und nie in Frage gestellt und so schon in anderen, nicht von mir erstellen Anlagen gesehen, sobald Dali im Spiel war. Also irgend eine Norm wird es wohl geben? Aber schade das der EP so reagiert hat, von denen halte ich eigentlich ziemlich viel.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenHallo,
eine Frage an VDE-Profis:
Gerade im Bereich der Beleuchtungstechnik wird oft Kleinspannung (meist 24V oder 12V AC oder DC) in handelsüblichem NYM-J vom Schaltschrank zu den einzelnen Leuchten geführt. Wie sieht es denn dabei eigentlich mit einer Kennzeichnung der Leitung aus? Muss diese explizit z.B. mit "24V" beschriftet werden (wenn ja, wo?)? Was sagen dazu die Normen?
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenIch kenne NYM-J eigentlich nur zum Einsatz bei 230V Wechselspannung. Wird die Leitung jetzt für Gleichspannung verwendet, sprechen einige Spannungsprüfer nicht an, da diese nur Wechselspannung detektieren...ich könnte mir daher vorstellen, dass eine Kennzeichnung Sinn macht (oder sogar vorgeschrieben ist?).
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenUnd wie sieht es bei den Adern aus: Braun (Phase) und Blau (Nulleiter) bei 230V und NYM-J ist eindeutig. Nun habe ich ein DC-Leuchtmittel mit einer rot/schwarzen Anschlussleitung und die Polung ist bei Gleichspannung zwingend zu beachten. Muss dann jede einzelne Ader beider Leitungen (also sowohl beim NYM-J als auch am Leuchtmittel) nochmal zusätzlich mit "+" und "-" beschriftet werden?
Gruß,
thoern
Kommentar
-
Also wenn ich die Norm richtig verstehe, ist die grün-gelbe Ader immer als Schutzleiter und die blaue Ader immer als Neutralleiter zu verwenden. Die Frage die sich mir somit aufdrängt: wie ist das mit der Verwendung von NYM-J als 24VDC Leitung zu vereinbaren?Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von evolution Beitrag anzeigenAlso wenn ich die Norm richtig verstehe, ist die grün-gelbe Ader immer als Schutzleiter und die blaue Ader immer als Neutralleiter zu verwenden. Die Frage die sich mir somit aufdrängt: wie ist das mit der Verwendung von NYM-J als 24VDC Leitung zu vereinbaren?
Kommentar
-
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenDas mit dem Blauen glaube ich nicht. Sonst dürfte es ja auch keine 7 adrigen Kabel mit Schwarzen Adern geben die numeriert sind. Da darf ich mir auch eine ader Raussuchen und die als N-Leiter benutzen.Zuletzt geändert von evolution; 26.10.2015, 19:37.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von Michixx Beitrag anzeigenAus meiner Lehrzeit weiß ich, dass wir immer die Ader mit der 1 als Neutralleiter genommen haben, frag mich jetzt aber keiner ob es dazu einer Norm gibt, meine Ausbildung ist schon über drei Jahrzehnte her.
Lustig ist, dass wir in unserer Ausbildung immer die Adernummer 5 genommen haben / nehmen sollten. Allerdings hatten wir lediglich 7-adrige Leitungen verwendet. Bei der gleichzeitiger Verwendung von Leitungen mit unterschiedlicher Anzahl nummerierter Adern macht aber m.E. Eure Definition mehr Sinn, da hier die Adernummer 1 immer enthalten ist.
P.S.: ist bei mir etwa gleich lange her...Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von evolution Beitrag anzeigenAlso wenn ich die Norm richtig verstehe, ist die grün-gelbe Ader immer als Schutzleiter und die blaue Ader immer als Neutralleiter zu verwenden. Die Frage die sich mir somit aufdrängt: wie ist das mit der Verwendung von NYM-J als 24VDC Leitung zu vereinbaren?
Kommentar
-
Zitat von thoern Beitrag anzeigen
Bezogen auf das "immer" ist die Aussage über den blauen ist definitiv falsch!(jaja, ich such jetzt nicht raus wo das steht, aber ihr macht das schon!
)
Gute Nacht!
Nachtrag, das hell ist falsch... Seit 2003 nur noch blau. Ich muss noch so viel lernen.Zuletzt geändert von BadSmiley; 26.10.2015, 23:05.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar