Hallo Voltus,
habe zu diesem "alten" Thread mal noch eine (Anfänger-)Frage:
Wie macht man das denn konkret? Das geht doch nur unter Last, oder? Ich habe mal ohne Last gemessen und da kommen nach ca. 15m noch genau 24V an. Also müsste ich ja schon alle Spots installieren und dann an einem messen?
Ich hatte gehofft vorher schon ein Indiz zu bekommen ob ich 1, 2 oder mehr Netzteile benötige um unterschiedliche Leitungslängen ausgleichen zu können.
Zum Beispiel habe ich zwei Gruppen:
habe zu diesem "alten" Thread mal noch eine (Anfänger-)Frage:
Zitat von Voltus
Beitrag anzeigen
Ich hatte gehofft vorher schon ein Indiz zu bekommen ob ich 1, 2 oder mehr Netzteile benötige um unterschiedliche Leitungslängen ausgleichen zu können.
Zum Beispiel habe ich zwei Gruppen:
- 4 Spots, in Summe 58 Watt, Leitungslänge ca. 5m, Kabel 1,5² (rechnerisch 1,2% Spannungsfall)
- 3 Spots, in Summe 54 Watt, Leitungslänge ca. 15m, Kabel 1,5² (rechnerisch 3,35% Spannungsfall)
Kommentar