Hallo zusammen,
im Rahmen meiner Elektroplanung bin ich nun auf ein neues Thema gestoßen, welches mir nicht ganz klar ist. Und zwar geht es um die Anzahl der FIs, die ich benötige/die Sinn machen und wieviele bzw. welche LSS ich dann nach diesen FIs verwenden kann.
Geplant ist 40A FIs zu verwenden, jetzt habe ich gelesen, dass ich dann pro Phase maximal 2 16A LSS dahinter bauen darf, da ich sonst über die zulässigen 40A pro Phase des FIs kommen könnte. Ich bräuchte also immer eine Konstellation, wo ich mit der Summe der LSS nicht über 40 lande. An einer anderen Stelle habe ich aber auch die Aussage gefunden, dass es egal ist, solange der vor dem FI hängende SLS mit 35A sichert, denn dann kann der Strom im FI nie größer als zulässig werden.
Wenn ich nun von einem SLS mit 63A ausgehe (ich weiß leider gerade nicht, was bei mir dann tatsächlich verwendet wird aber es geht mir mehr ums Verständnis) muss ich also entweder einen größeren FI nehmen oder eben sicherstellen, dass es mit den folgenden LSS passt, richtig?
Mit meinem normalen Räumen könnte ich das glaube ich sogar ganz gut verteilen. Ich würde mal mit 2 FI pro Stockwerk planen, damit im Fehlerfall nicht gleich alles tot ist. Kopfzerbrechen bereitet mir jetzt aber die Küche. Hier wäre ich sehr großzügig gewesen und hätte folgende Sicherungen/Stromkreise geplant:
16A - Herd (3-phasig)
16A - Kochfeld (3-phasig)
16A - Dunstabzug
16A - Mikrowelle
16A - Geschirrspüler
16A - Kühlschrank
16A - Steckdosen auf der Arbeitsfläche
16A - Steckdosen im Raum
10A - Licht im Raum und über der Arbeitsfläche
Wenn ich jetzt von einem 63A SLS ausgehe und 40A FI brauche ich quasi schon einen FI allein für Herd und Kochfeld, da ja auf jeder Phase zwei 16A Automaten sitzen.
Für die anderen Steckdosen und das Licht würden dann noch einmal 2 FI hinzukommen, wären also allein für die Küche 3 Stück. Eigentlich übertrieben oder?
Irgendwie habe ich das Gefühl, hier einen Denkfehler/Verständnisproblem zu haben komme aber nicht drauf.
Wäre cool, wenn Ihr mir auf die Sprünge helfen würdet
Selbstverständlich mache das später nicht ich sondern der Elektriker aber ich will verstehen, wie es denn wirklich gemacht wird und was eben Sinn bzw. keinen Sinn macht.
Grüße,
Mathias
im Rahmen meiner Elektroplanung bin ich nun auf ein neues Thema gestoßen, welches mir nicht ganz klar ist. Und zwar geht es um die Anzahl der FIs, die ich benötige/die Sinn machen und wieviele bzw. welche LSS ich dann nach diesen FIs verwenden kann.
Geplant ist 40A FIs zu verwenden, jetzt habe ich gelesen, dass ich dann pro Phase maximal 2 16A LSS dahinter bauen darf, da ich sonst über die zulässigen 40A pro Phase des FIs kommen könnte. Ich bräuchte also immer eine Konstellation, wo ich mit der Summe der LSS nicht über 40 lande. An einer anderen Stelle habe ich aber auch die Aussage gefunden, dass es egal ist, solange der vor dem FI hängende SLS mit 35A sichert, denn dann kann der Strom im FI nie größer als zulässig werden.
Wenn ich nun von einem SLS mit 63A ausgehe (ich weiß leider gerade nicht, was bei mir dann tatsächlich verwendet wird aber es geht mir mehr ums Verständnis) muss ich also entweder einen größeren FI nehmen oder eben sicherstellen, dass es mit den folgenden LSS passt, richtig?
Mit meinem normalen Räumen könnte ich das glaube ich sogar ganz gut verteilen. Ich würde mal mit 2 FI pro Stockwerk planen, damit im Fehlerfall nicht gleich alles tot ist. Kopfzerbrechen bereitet mir jetzt aber die Küche. Hier wäre ich sehr großzügig gewesen und hätte folgende Sicherungen/Stromkreise geplant:
16A - Herd (3-phasig)
16A - Kochfeld (3-phasig)
16A - Dunstabzug
16A - Mikrowelle
16A - Geschirrspüler
16A - Kühlschrank
16A - Steckdosen auf der Arbeitsfläche
16A - Steckdosen im Raum
10A - Licht im Raum und über der Arbeitsfläche
Wenn ich jetzt von einem 63A SLS ausgehe und 40A FI brauche ich quasi schon einen FI allein für Herd und Kochfeld, da ja auf jeder Phase zwei 16A Automaten sitzen.
Für die anderen Steckdosen und das Licht würden dann noch einmal 2 FI hinzukommen, wären also allein für die Küche 3 Stück. Eigentlich übertrieben oder?
Irgendwie habe ich das Gefühl, hier einen Denkfehler/Verständnisproblem zu haben komme aber nicht drauf.
Wäre cool, wenn Ihr mir auf die Sprünge helfen würdet

Selbstverständlich mache das später nicht ich sondern der Elektriker aber ich will verstehen, wie es denn wirklich gemacht wird und was eben Sinn bzw. keinen Sinn macht.
Grüße,
Mathias