Vielleicht hilt das ja weiter: http://www.elektro.net/wp-content/up...10_12_PP06.pdf
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Taster im Bad (Schutzbereich 2)
Einklappen
X
-
Danke, interessanter Artikel!
...
Wenn in der Verteilung nun schon
eine 40-A-Vorsicherung je Außenleiter vorhanden
ist, dann kann die Aufteilung und
Absicherung der abgängigen Stromkreise
ohne Bedenken mit den bei der Planung
der elektrischen Anlage ermittelten Gleichzeitigkeitsfaktoren
erfolgen.
...
Ist nun aber eine 63-AVorsicherung
je Außenleiter in der Verteilung
vorhanden (welche nicht verändert
werden kann oder soll), dann muss auf einen
FI-Schutzschalter mit einem höheren
Bemessungsstrom In zurückgegriffen werden
(z. B. 63 A).
...
Kommentar
-
Zitat von tooooooobi Beitrag anzeigenDanke, interessanter Artikel!
...
Wenn in der Verteilung nun schon
eine 40-A-Vorsicherung je Außenleiter vorhanden
ist, dann kann die Aufteilung und
Absicherung der abgängigen Stromkreise
ohne Bedenken mit den bei der Planung
der elektrischen Anlage ermittelten Gleichzeitigkeitsfaktoren
erfolgen.
...
Ist nun aber eine 63-AVorsicherung
je Außenleiter in der Verteilung
vorhanden (welche nicht verändert
werden kann oder soll), dann muss auf einen
FI-Schutzschalter mit einem höheren
Bemessungsstrom In zurückgegriffen werden
(z. B. 63 A).
...
Genau!
Würde das auf jeden Fall tauschen lassen und die Leiterquerschnitte noch überprüfen.
Würde falls die RTR über den RCD laufen, diese auch weiterhin darüber laufen lassen, zusätzliche Sicherheit aber auch kosten.
Ein weiter Punkt wäre ob das Licht auch über den RCD läuft oder einen Separaten hat.Zuletzt geändert von ADH92; 11.03.2016, 22:46.
Kommentar
-
Es ist ein Musterhaus, nicht meins, ich möchte nur wissen worauf ich achten muss.
"Steckdose Licht Rollo Bad" lautet die Bezeichnung des LSS, neben einem RCD. Soweit ok.
Daher ja die Frage mit dem RTR, denn der LSS mit "Heizkreisverteiler Therme" liegt in der "Licht-Reihe" ohne RCD
LG
Tobi