Zitat von lukluk
Beitrag anzeigen
Roman was steht nicht alles in der TAB

Nur mal für den Fall hier: in der TAB (zu mindestens bei uns ) steht schon mal nicht, dass es ein EHZ sein muss. Es steht auch nicht drin, dass es ein 5x16 sein muss sondern das die Zuleitung auf 63 A auszulegen ist. Nehmen wir weiterhin an, der Luk verlegt das 10 Quadrat als Einzelader im Erdreich (wobei sich da ja der Temperaturkoeffizient zur Berechnung von 25 Grad auf 20 Grad verringert) so sind sogar locker 50 Ampere drin und die Forderung der TAB nach 35 A SLS wird schon mal vollkommen erfüllt..

Jetzt könnte man natürlich noch die exakte Leitungsberechnung durchführen um das letzte halbe Ampere zu bestimmen (vielleicht wären es ja sogar die 63A) oder man sagt sich eben praktisch geht das 100 Jahre und man hat das Maximum aus dem Bestand gemacht. Oder legst du bei 51 auf dem Tacho in der Stadt immer gleich ne Vollbremsung hin..