Und wenn ich in Kupfer 5x16 investiere darf ich die Sicherung seinlassen weil der SLS auf die Leitung aufpasst?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Welcher Hohlwand Verteiler für Hobbyraum
Einklappen
X
-
Der Eli im Musterhaus war nicht ohne FehlerUnd von der Nummer "Ich überlaste mal den FI" werde ich erst überzeugt sein wenn mir jemand den Passus aus der heiligen Bibel zeigt
Zu den Charakteristiken: Den Wechsel auf C/K hatte ich in Bezug auf ein eventuelles Problem mit zu hohem Anlaufstrom vorgeschlagen. Dass er natürlich in diesem Fall ein großes Problem schafft, klingt im Nachhinein ziemlich logisch.
Kommentar
-
OK, dann werfe ich mal in die Runde:
Zs muss kleiner sein als 2,73 Ohm (0,95 * 230V / 80A)
Zn = 0,7 Ohm
Zh = 0,0454 Ohm (0,0227 Ohm pro Meter 4x10qmm // 0,0227 *2 *1 (direkt übereinander) )
Zzv1 = 0,0454 Ohm (0,0227 Ohm pro Meter 4x10qmm // 0,0227 *2 *1 (im gleichen Schrank) )
Zzv2 = 0,7718 Ohm (0,0227 Ohm pro Meter 5x10qmm // 0,0227 *2 *17 Leitung zum DG )
Zv = 1,5626 Ohm
Es verbleiben 2,73 - 1,5626 = 1,1674 Ohm
1,1674 * 1000
-------------------- = 38,91
15 * 2
Also irrelevant da das Limit durch Spannungsabfall deutlich vorher erreicht wird?
Kommentar
Kommentar