    #46
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Nur leider nimmt die Länge mit der Temperatur ebenfalls zu - nicht nur die Fläche
    ja, das sagt meine Frau auch immer!
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #47
      Man da habe ich eine Diskussion ausgelöst! Ich wollte doch nur wissen, ob mein Vorhaben geht und ich habe es auch umgesetzt, hoffe so i.O.
      Makru

      Kommentar


        #48
        Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
        Hab es jetzt so gelöst:

        Von der Herdanschlussdose mit 5x2,5mm² auf eine Abzweidose. Von da 2 phasig mit dem beiligenden Kabel auf das Kochfeld, und von der Abzweigdose mit 3x1,5mm² auf eine Schukosteckdose, daran der Herd.

        Markus
        Zum eigentlichen Thema zurück. Ja, kann man so machen

        Für den Rest, lege ich das folgende Dokument ans Herz. Hilft auch in der Praxis http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf