Hallo,
will eine Zwangsführung realisieren, um PM-Licht für definierte Zeit zu überstimmen. Habe dafür auf eine Taste "Wert Senden", 2bit Datentyp gelegt. Anzahl der Werte 2, da ich nur unterscheiden will zw. keine Zwangsführung vs. forciert EIN.
Es fällt folgendes auf:
a) in der ETS bekomme ich 4 trotzdem ein Dropdown-Menü für 4 Farben und 4 Symbole (stört aber nicht).
b) aber gleichzeitig nur 3 Symbole dargestellt (etwas komisch, aber stört immer noch nicht so richtig)
c) mit geflashter Applikation findet keine Umschaltung statt - das ist das eigentliche Problem.
Bekannter Bug?
will eine Zwangsführung realisieren, um PM-Licht für definierte Zeit zu überstimmen. Habe dafür auf eine Taste "Wert Senden", 2bit Datentyp gelegt. Anzahl der Werte 2, da ich nur unterscheiden will zw. keine Zwangsführung vs. forciert EIN.
Es fällt folgendes auf:
a) in der ETS bekomme ich 4 trotzdem ein Dropdown-Menü für 4 Farben und 4 Symbole (stört aber nicht).
b) aber gleichzeitig nur 3 Symbole dargestellt (etwas komisch, aber stört immer noch nicht so richtig)
c) mit geflashter Applikation findet keine Umschaltung statt - das ist das eigentliche Problem.
Bekannter Bug?
Kommentar