Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Lösung Versch. Zeiten für Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Lösung Versch. Zeiten für Präsenzmelder

    Hallo Zusammen,

    ich suche im Moment eine Lösung welche mir es erlaubt die Nachlaufzeit des Präsenzmelders variabel per Eingabe zu gestalten.

    Erste Lösungsansatz war. Treppenlichtfunktion (HS) und nur 10s Nachlaufzeit beim PM. Problem -> der PM schickt einmalig ein Objekt. Ein Nachtriggern geschieht aufgrund der zu hohen Grundhelligkeit nach einschalten der Beleuchtung dann nicht mehr.

    Gruß
    Markus

    #2
    Um welchen Präsenzmelder geht es bei Dir?
    Nicht alle Geräte bieten die gleiche Funktionalität.
    Viele Grüße Hartmut
    Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
    "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"

    Kommentar


      #3
      Hallo Hartmut,

      3 verschiedene.

      Jung PM Standart und Komfort (Meldebetrieb vorhanden)
      Jung Automatikwächter (kein Meldebetrieb)

      Danke
      Markus

      Kommentar


        #4
        ja ja die Suche anstrengen hilft manchmal. Sorry

        Das selbe Problem gab es schonmal hier.

        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...fzeiten-3.html

        Gruß
        Markus

        Kommentar

        Lädt...
        X