Zitat von hjk
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2
Einklappen
X
-
War vlt. missverständlich - ich dachte weniger an die Zeiteinstellung selbst, sondern welche Werte ausgegeben werden soll - ich beziehe mich da auf das Beispiel mit der Lüftersteuerung 30% - 50% - 30%.
-
Hi hjk,
mit Szenesteuerung hätte ich 8Bit Szenen gemeint bei denen ich definiere welche GAs gespeichert und gesendet werden.
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich wünsche Allen ein gutes und gesundes neues Jahr!
Hier noch ein paar Informationen:
Die Datenbank kommt Ende dieser Woche oder Anfang nächste Woche mit der Auslieferung der Logikmodule.
Its possible using two functions together. You need function "telegram monitoring" and function "filter" or function "multipexer" in combination.I want a kind of watchdog function ...
Two imputs, one "master" and one "slave". Normally the master input (bit, byte, text or whatever) will be forwarded to the output, but if there is no telegram on master input for a defined time it will start to forward the slave input.
If the master returns, it will start outputting from the master again.
Also a alarm telegram if the master input goes "offline".
If master telegram is out of time, you get a alarm telegram from the monitoring function. This telegram is also used to control the filter function which activates the slave. Or to control the multiplexer to switch from master to slave.
Eine Abfrage kann mit der Funktion "zyklisches Senden/Abfragen" auch per 1bit Kommando ausgelöst werden. Bei einer 1 wird ein Read Request ausgelöst.Ein knx_read mittels 1bit Kommando auslösen.
Die Nachlaufsteuerung kann nur parametriert werden, also die Zeit nicht per Objekt verändert werden.Die Werte der Nachlaufsteuerung entweder per Parameter oder ggfs. als KO (falls Visu vorhanden) einstellen?
Könnte man z.B. auch verwenden, eine Beleuchtungsanlage mit zentraler Helligkeitsvorgabe nach lokaler Befehlierung wieder mit dem empfangenen Wert aus der Zentrale "abzugleichen" oder zentral berechnete Grundbeleuchtung/Kurzzeitbeleuchtung lokal abzuhandeln.
Bräuchte halt entsprechende IN-DPT.
In Kombination mit dem Multiplexer oder Filter sollte sich eine solche Funktion umsetzen lassen.
Es gibt jetzt eine Szenensteuerung mit der in Post #11 beschriebenen Steuertabelle.Szenen ablegen und aufrufen kann das diese Logickmodul?
Damit können sehr komplexe Szenen gesteuert werden. Zur Steurung der Szenen stehen sieben Bit-Eingänge zur Verfügung. Es können bis zu 8 Bedingungen in einer Funktion definiert werden. Die Szenensteuerung muss parametriert werden.
Die Formatwandlung von 2 Byte Gleitkomma nach 4 Byte Gleitkomma ist im Formatwandler nicht enthalten, geht aber über den "Universalrechner" ganz einfach.Formatwandlung von 2byte Gleitkomma in 4byte Gleitkomma und zurück finde ich nicht.
2 Byte Gleitkomma als Eingabewert, Muliplikation mit 1 und 4 Byte Gleitkomma als Ausgabewert.
Gruß
hjk
Einen Kommentar schreiben:
-
Formatwandlung von 2byte Gleitkomma in 4byte Gleitkomma und zurück finde ich nicht.
Ich möchte auch nochmal den Wunsch nach einer universellen Zeitschaltuhr ala Chris verstärken.
Gruß Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Szenen ablegen und aufrufen kann das diese Logickmodul?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Werte der Nachlaufsteuerung entweder per Parameter oder ggfs. als KO (falls Visu vorhanden) einstellen?
Könnte man z.B. auch verwenden, eine Beleuchtungsanlage mit zentraler Helligkeitsvorgabe nach lokaler Befehlierung wieder mit dem empfangenen Wert aus der Zentrale "abzugleichen" oder zentral berechnete Grundbeleuchtung/Kurzzeitbeleuchtung lokal abzuhandeln.
Bräuchte halt entsprechende IN-DPT.
Wird auf alle Fälle ein schönes Produkt
Einen Kommentar schreiben:
-
Siehe Funktionsübersicht - daraus lassen sich ja Anforderungskonstellationen ersinnen.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenHi,
so ganz ohne Applikation zum runterladen kommt mir die ganze Sache recht Hypothetisch vor. Wo bekommt man den die Applikation und Beschreibung her? Auf der MDT Homepage habe ich die nicht gesehen da steht 12/2016.
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
I want a kind of watchdog function ...
Two imputs, one "master" and one "slave". Normally the master input (bit, byte, text or whatever) will be forwarded to the output, but if there is no telegram on master input for a defined time it will start to forward the slave input.
If the master returns, it will start outputting from the master again.
Also a alarm telegram if the master input goes "offline".Zuletzt geändert von McKajVah; 31.12.2016, 15:07.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
so ganz ohne Applikation zum runterladen kommt mir die ganze Sache recht Hypothetisch vor. Wo bekommt man den die Applikation und Beschreibung her? Auf der MDT Homepage habe ich die nicht gesehen da steht 12/2016.
Viele Grüsse
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Fenster auf = EIN an die Zeitfunktion => Verzögerung, Einstellung auf "1 verzögern".Zitat von volkerm Beitrag anzeigenMit unterschiedlichen Verzögerungszeiten für EIN und AUS, oder wie meinst du das?
Ist das Fenster dann länger als 10min auf kommt am Ausgang ein EIN.
Schließt das Fenster innerhalb der 10min, kommt nichts.
Schließt das Fenster später nach Ablauf der Zeit, geht der Ausgang unverzögert auf AUS.
Ich denke so brauchst du die Meldung.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteMit unterschiedlichen Verzögerungszeiten für EIN und AUS, oder wie meinst du das?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDas geht mit der Verzögerung ohne UND Verknüpfung. Ist das Fenster länger als 10 min auf, kommt Meldung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Thema Zeitschaltuhr:
Das Logikmodul soll keine Zeitschaltuhr ersetzen. Es stellt aber häufig benötigte Zeitinformationen zur Verfügung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Beginn der Abenddämmerung, Sommer-/Winterzeit usw.
Es ist auch möglich Uhrzeit und Wochentag z.B. Mo-Fr auszuwerten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das geht mit der Verzögerung ohne UND Verknüpfung. Ist das Fenster länger als 10 min auf, kommt die Meldung.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenMir ist noch eine einfache kleine Aufgabe eingefallen, die immer wieder vorkommt:
Überprüfung, ob eine 1-bit GA für eine Dauer von xx Sekunden einen bestimmten Zustand hat.
Also beispielweise Fenster geöffnet (EIN) länger als 10 Minuten. Momentan löse ich das, indem der Fensterkontakt-Zustand mit seinem um 10 Minuten zeitverzögerten Zustand UND-verknüpft wird. Vielleicht gibt es eine elegantere/einfachere/bessere Lösung.Zuletzt geändert von hjk; 30.12.2016, 11:28.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: