Aktuell möchte ich mit einer 1Bit (Ein/Aus) Umschaltfunktion zwischen 2 Szenen wechseln. Auch sollte nach Busspannungswiederkehr eine definierte Szene ausgelöst werden und die aktuelle Szene sollte zyklisch alle 30 Minuten gesendet werden.
Oder mit "Zustand/Wert speichern" der letzte Wert gespeichert und nach Busspannungswiederkehr wiederhergestellt werden.
Umsetzung von 2 x 1-Byte auf 2-Byte und 2-Byte auf 2 x 1-Byte
Dies ist eine Funktion die andere Logikmodule bieten, das von MDT leider nicht . Diese Funktion wird sehr oft in der Heizungs- und Lüftungsautomatisierung benötigt, ein Beispiel hierfür: das KNX-interface von Vallox oder Helios hat die Lüftungsstufe als 1-Byte-Prozentwert, TA UVR1611 kann im KNX-interface (CAN-BC/E) aber nur 2-Byte-Analogwerte, eine Umsetzung ist somit nötig. Wird bei der 2 x 1-Byte auf 2-Byte Umsetzung einer der 1-Byte-Eingänge nicht mit einer GA belegt, soll der Nullwert an diese Stelle treten. So kann gezielt das untere oder obere Byte des 2-Byte-Wertes alleine gesetzt werden.
Dies ist eine Funktion die andere Logikmodule bieten, das von MDT leider nicht . Diese Funktion wird sehr oft in der Heizungs- und Lüftungsautomatisierung benötigt, ein Beispiel hierfür: das KNX-interface von Vallox oder Helios hat die Lüftungsstufe als 1-Byte-Prozentwert, TA UVR1611 kann im KNX-interface (CAN-BC/E) aber nur 2-Byte-Analogwerte, eine Umsetzung ist somit nötig. Wird bei der 2 x 1-Byte auf 2-Byte Umsetzung einer der 1-Byte-Eingänge nicht mit einer GA belegt, soll der Nullwert an diese Stelle treten. So kann gezielt das untere oder obere Byte des 2-Byte-Wertes alleine gesetzt werden.
2 x 1 Byte auf 2-Byte und umgekehrt ist eine andere Funktion, die geht ebenfalls mit dem Universalrechner und dem Formatwandler.
Super wichtig: Simulator und Real-Time Aufzeichnung
..
Ethernnet-Schnittstelle
..
KNX-Kommunikationsschnittstelle
..
KNX-Datenrate
..
Ethernnet-Schnittstelle
..
KNX-Kommunikationsschnittstelle
..
KNX-Datenrate
Hier war es Ziel ein "kleines" Logikmodul zu entwickeln, dass ohne zusätzliche Tools auskommt und sich einfach über die ETS programmieren lässt.
Mit Straßenpreis unter 120€. Das gewünschte Modul mit Ethernet würde ein Vielfaches kosten.
- Jalousiesteuerung kombiniert mit Astro- und Zeitfunktion, z.B. "AUF bei Sonnenaufgang + 20 min, aber nicht vor 7:00 Uhr"
Die Universallogik kann das auch auswerten.
- Fensterkontakte Verschluß + Öffnung umrechen in Sammelzustand für Visualisierung (0=geschlossen, 1=gekippt, 2=geöffnet)
- Temperaturüberwachung Dusche : Temperaturänderung um mehr als xx°C in xx Sekunden erkennen
1. Eine Funktion, die über ein 1bit-Objekt an und ausgeschaltet wird, aber je nach Zustand auf einem zugehörigem 1bit- Statusobjekt, unterschiedliche 1byte-Ausgangswerte hat. Eine Tag-/Nacht-Umschaltung eurer PM's entspricht dieser Funktion, nur dass dort lediglich eine Unterscheidung gemacht wird. Solch eine Umschaltung aber mit drei oder vier möglichen Zuständen wäre traumhaft.
2. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion und Verzug um +/-30min, aber jede definierte Uhr sollte einzelnd über 1bit sperrbar sein.
Die Astrofunktion ist enthalten, aber keine echte Zeitschaltuhr. Zeitfunktionen gehen über die "Universallogik".
Wir werden das bei zukünftigen Entwicklungen oder Erweiterungen der Zeitschaltuhr berücksichtigen.
Bis jetzt ist es ja noch einfach.
Mal sehen was noch so kommt.
Vielen Dank und Gruß
hjk


Einen Kommentar schreiben: