    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Die Nachlaufsteuerung kann nur parametriert werden, also die Zeit nicht per Objekt verändert werden.
    In Kombination mit dem Multiplexer oder Filter sollte sich eine solche Funktion umsetzen lassen.
    War vlt. missverständlich - ich dachte weniger an die Zeiteinstellung selbst, sondern welche Werte ausgegeben werden soll - ich beziehe mich da auf das Beispiel mit der Lüftersteuerung 30% - 50% - 30%.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi hjk,
    mit Szenesteuerung hätte ich 8Bit Szenen gemeint bei denen ich definiere welche GAs gespeichert und gesendet werden.
    Viele Grüsse
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ich wünsche Allen ein gutes und gesundes neues Jahr!

    Hier noch ein paar Informationen:
    Die Datenbank kommt Ende dieser Woche oder Anfang nächste Woche mit der Auslieferung der Logikmodule.

    I want a kind of watchdog function ...
    Two imputs, one "master" and one "slave". Normally the master input (bit, byte, text or whatever) will be forwarded to the output, but if there is no telegram on master input for a defined time it will start to forward the slave input.

    If the master returns, it will start outputting from the master again.
    Also a alarm telegram if the master input goes "offline".
    Its possible using two functions together. You need function "telegram monitoring" and function "filter" or function "multipexer" in combination.
    If master telegram is out of time, you get a alarm telegram from the monitoring function. This telegram is also used to control the filter function which activates the slave. Or to control the multiplexer to switch from master to slave.


    Ein knx_read mittels 1bit Kommando auslösen.
    Eine Abfrage kann mit der Funktion "zyklisches Senden/Abfragen" auch per 1bit Kommando ausgelöst werden. Bei einer 1 wird ein Read Request ausgelöst.


    Die Werte der Nachlaufsteuerung entweder per Parameter oder ggfs. als KO (falls Visu vorhanden) einstellen?

    Könnte man z.B. auch verwenden, eine Beleuchtungsanlage mit zentraler Helligkeitsvorgabe nach lokaler Befehlierung wieder mit dem empfangenen Wert aus der Zentrale "abzugleichen" oder zentral berechnete Grundbeleuchtung/Kurzzeitbeleuchtung lokal abzuhandeln.
    Bräuchte halt entsprechende IN-DPT.
    Die Nachlaufsteuerung kann nur parametriert werden, also die Zeit nicht per Objekt verändert werden.
    In Kombination mit dem Multiplexer oder Filter sollte sich eine solche Funktion umsetzen lassen.


    Szenen ablegen und aufrufen kann das diese Logickmodul?
    Es gibt jetzt eine Szenensteuerung mit der in Post #11 beschriebenen Steuertabelle.
    Damit können sehr komplexe Szenen gesteuert werden. Zur Steurung der Szenen stehen sieben Bit-Eingänge zur Verfügung. Es können bis zu 8 Bedingungen in einer Funktion definiert werden. Die Szenensteuerung muss parametriert werden.


    Formatwandlung von 2byte Gleitkomma in 4byte Gleitkomma und zurück finde ich nicht.
    Die Formatwandlung von 2 Byte Gleitkomma nach 4 Byte Gleitkomma ist im Formatwandler nicht enthalten, geht aber über den "Universalrechner" ganz einfach.
    2 Byte Gleitkomma als Eingabewert, Muliplikation mit 1 und 4 Byte Gleitkomma als Ausgabewert.


    Gruß
    hjk


    Einen Kommentar schreiben:


  • Micha
    antwortet
    Formatwandlung von 2byte Gleitkomma in 4byte Gleitkomma und zurück finde ich nicht.
    Ich möchte auch nochmal den Wunsch nach einer universellen Zeitschaltuhr ala Chris verstärken.

    Gruß Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Szenen ablegen und aufrufen kann das diese Logickmodul?

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Die Werte der Nachlaufsteuerung entweder per Parameter oder ggfs. als KO (falls Visu vorhanden) einstellen?

    Könnte man z.B. auch verwenden, eine Beleuchtungsanlage mit zentraler Helligkeitsvorgabe nach lokaler Befehlierung wieder mit dem empfangenen Wert aus der Zentrale "abzugleichen" oder zentral berechnete Grundbeleuchtung/Kurzzeitbeleuchtung lokal abzuhandeln.

    Bräuchte halt entsprechende IN-DPT.

    Wird auf alle Fälle ein schönes Produkt


    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Ein knx_read mittels 1bit Kommando auslösen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Hi,
    so ganz ohne Applikation zum runterladen kommt mir die ganze Sache recht Hypothetisch vor. Wo bekommt man den die Applikation und Beschreibung her? Auf der MDT Homepage habe ich die nicht gesehen da steht 12/2016.
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Siehe Funktionsübersicht - daraus lassen sich ja Anforderungskonstellationen ersinnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McKajVah
    antwortet
    I want a kind of watchdog function ...

    Two imputs, one "master" and one "slave". Normally the master input (bit, byte, text or whatever) will be forwarded to the output, but if there is no telegram on master input for a defined time it will start to forward the slave input.

    If the master returns, it will start outputting from the master again.

    Also a alarm telegram if the master input goes "offline".
    Zuletzt geändert von McKajVah; 31.12.2016, 15:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi,
    so ganz ohne Applikation zum runterladen kommt mir die ganze Sache recht Hypothetisch vor. Wo bekommt man den die Applikation und Beschreibung her? Auf der MDT Homepage habe ich die nicht gesehen da steht 12/2016.
    Viele Grüsse
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Mit unterschiedlichen Verzögerungszeiten für EIN und AUS, oder wie meinst du das?
    Fenster auf = EIN an die Zeitfunktion => Verzögerung, Einstellung auf "1 verzögern".
    Ist das Fenster dann länger als 10min auf kommt am Ausgang ein EIN.
    Schließt das Fenster innerhalb der 10min, kommt nichts.
    Schließt das Fenster später nach Ablauf der Zeit, geht der Ausgang unverzögert auf AUS.

    Ich denke so brauchst du die Meldung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das geht mit der Verzögerung ohne UND Verknüpfung. Ist das Fenster länger als 10 min auf, kommt Meldung.
    Mit unterschiedlichen Verzögerungszeiten für EIN und AUS, oder wie meinst du das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Thema Zeitschaltuhr:
    Das Logikmodul soll keine Zeitschaltuhr ersetzen. Es stellt aber häufig benötigte Zeitinformationen zur Verfügung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Beginn der Abenddämmerung, Sommer-/Winterzeit usw.
    Es ist auch möglich Uhrzeit und Wochentag z.B. Mo-Fr auszuwerten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Mir ist noch eine einfache kleine Aufgabe eingefallen, die immer wieder vorkommt:
    Überprüfung, ob eine 1-bit GA für eine Dauer von xx Sekunden einen bestimmten Zustand hat.

    Also beispielweise Fenster geöffnet (EIN) länger als 10 Minuten. Momentan löse ich das, indem der Fensterkontakt-Zustand mit seinem um 10 Minuten zeitverzögerten Zustand UND-verknüpft wird. Vielleicht gibt es eine elegantere/einfachere/bessere Lösung.
    Das geht mit der Verzögerung ohne UND Verknüpfung. Ist das Fenster länger als 10 min auf, kommt die Meldung.
    Zuletzt geändert von hjk; 30.12.2016, 11:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Lasst uns beim Logikmodul bleiben.

    Einen Kommentar schreiben: