    Ja, dann müsste das so passen

    Kommentar


      Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
      Wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du aber immer eine einzelne 1 gesendet haben, egal ob Tag oder Nacht, und erst beim Wechsel von Tag auf Nacht soll das wieder zurückgesetzt und eine neue 1 gesendet werden. Korrekt?
      Wenn man sich die Logik vom STSC oben anschaut, dann geht der "Setter" auf ein UND, Nacht = 1 auf den 2. Eingang vom UND. Somit kann nur in der Nacht eine 1 gesendet werden. Gleichzeitig wird diese Ausgangs-1 invertiert als 0 auf den Tag-Nacht-Eingang gesendet, so dass keine weitere 1 gesendet werden kann. Erst eine neue Nacht-1 schaltet das UND wieder frei.

      Ich nutze in der Steuertabelle auch eine Rückkopplung auf den Ausgang, hier allerdings die 0. Somit sendet mein Ausgang beim Übergang von Nacht auf Tag eine 0, um für die nächste Nacht bereit zu sein. Hier liegt auch der Unterschied in den beiden Logiken, bis hierher geht es mit einem Kanal. Falls die 0 nicht erwünscht ist, muss man eben über einen weiteren Kanal, der nur 1 durchlässt, filtern.

      Gruß, Waldemar
      ​​​​​​​
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        Ich habe einen Taster Smart 55 und möchte dass er abhängig vom Licht Status (0/1) eine Szene sendet.

        Status 0: Bei Drücken Szene 10
        Status 1: Bei Drücken Szene 5

        Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dass der Taster Smart 55 das könnte (gleiches Problem beim Glastaster).
        Deshalb die Überlegung das mit dem MDT Logikmodul zu machen.
        Den Taster Smart 55 lasse ich beim Drücken immer eine 1 senden und den Rest dann über eine Steuertabelle. Oder habt ihr eine andere Idee?

        Kommentar


          Sende das Status-Objekt an das Logik-Modul und steuere darüber die Ausgangsobjekte für 0 und 1.
          Universal-Logik, Eingang Boolesch, Ausgang Szene für WAHR und FALSCH.

          Das Status-Objekt bekommst du direkt vom Schaltaktor

          Kommentar


            Zitat von STSC Beitrag anzeigen
            Ich habe einen Taster Smart 55 und möchte dass er abhängig vom Licht Status (0/1) eine Szene sendet.
            Das sollte auch ohne Logik gehen:
            Werte senden => Werte/Szenen umschalten => 1 Byte Dezimalzahl => Anzahl der Werte 2
            In Werte den Wert der beide Szenen eintragen (Werte der Szenen sind zu Szenen um eins verchoben) => Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt Ja
            Der Status kommt vom Aktor.
            Das Byteobjekt kann mit der der Szene verbunden werden, Warnung ignorieren.

            Bei Einstellung Szene wird kein Statusobejtk berücksichtigt, da eine Szene keinen Status hat.
            Mit dem kleinen Trick sollte es aber gehen, habe es aber nicht gestestet.

            Kommentar


              Die Lösung von hjk ist super (falls sie funktioniert, ich hab die nicht getestet), weil sie ohne Logik auskommt. Aber die Anforderung ist auch unterspezifiziert:
              STSC was soll denn passieren, wenn ich wiederholt auf den Taster drücke? In der Lösung von hjk würde die jeweils andere Szene gesendet (da UMschalten), außer die zuvor gesendete Szene würde den Lichtstatus beeinflussen.
              Wenn Du auch beim mehrfachen Betätigen die selbe Szene gesendet haben willst, solange sich am Lichtstatus nichts ändert, kannst Du das auch bin 2 UND-Logiken im Taster lösen:
              • Lichtstatus geht auf jeweils einen Eingang der beiden UNDs, bei einem UND wird er invertiert.
              • Taster sendet den Tastenstatus (also 1 bei Betätigung, 0 beim Loslassen) und geht auf den jeweils anderen Eingang der UNDs.
              • Das eine UND (das mit dem negierten Eingang) sendet die Szene 10
              • Das andere UND sendet die Szene 5
              Gruß, Waldemar




              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                Zitat von hjk Beitrag anzeigen

                Das sollte auch ohne Logik gehen:
                Werte senden => Werte/Szenen umschalten => 1 Byte Dezimalzahl => Anzahl der Werte 2
                In Werte den Wert der beide Szenen eintragen (Werte der Szenen sind zu Szenen um eins verchoben) => Umschaltung berücksichtigt Statusobjekt Ja
                Der Status kommt vom Aktor.
                Hier finde ich keine "Statusobjekt Ja". Es gibt immer das "Status für Umschaltung/Anzeige", das ist aber ein Byte und kein Bit.
                Wüsste nicht wie das so gehen sollte?

                mumpf Die zuvor gesendete Szene ändert den Lichtstatus; prinzipiell geht es ums Umschalten zwischen Licht-Szene An und Licht-Szene Aus.

                Kommentar


                  Zitat von STSC mumpf Beitrag anzeigen
                  Es gibt immer das "Status für Umschaltung/Anzeige", das ist aber ein Byte und kein Bit.
                  Das passt schon, Du sendest ja ein Byte als Szenennummer. D.h. Du musst beim Statusobjekt die gleiche GA eintragen, wie bei der Szene, auf die Dein Wert gesendet wird.
                  Achtung Verschiebung um eins (hatte hjk ja bereits erwähnt) nicht vergessen.
                  Gruß Bernhard

                  Kommentar


                    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                    Das passt schon, Du sendest ja ein Byte als Szenennummer. D.h. Du musst beim Statusobjekt die gleiche GA eintragen, wie bei der Szene, auf die Dein Wert gesendet wird.
                    Achtung Verschiebung um eins (hatte hjk ja bereits erwähnt) nicht vergessen.
                    Das Statusobjekt ist ein Bit (0/1) und hat nichts mit der Szenennummer zu tun, so funktioniert das bei mir nicht. (Ich denke das ganze könnte man so machen, wenn das der einzige Schalter wäre, aber es gibt ja noch mehrere Schalter)

                    Kommentar


                      Ok, kann sein das es beim Smart 55 anders ist. Der Glastaster wertet bei Werte senden Szene als Statusobjekt auch auch eine Szene aus.
                      Zuletzt geändert von willisurf; 21.02.2022, 11:50.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        Vielleicht gehts auch einfacher, aber Du kannst auch deinen 1 Bit Status auch als Eingang in der "Multiplexer/Trennwand" Funktion nutzen. Dann musst du nur dafür sorgen, das dein Taster gleichzeitig beide Szenen sendet. Z.B über die Taster Logik.

                        2022-02-21 10_05_03-Window.png

                        2022-02-21 09_52_55-Window.png
                        2022-02-21 09_53_08-Window.png

                        2022-02-21 09_53_18-Window.png

                        Die beiden Logikausgänge dann als Eingänge auf eine Trennwand Logik im Logikmodul und der Status als Steuereingang.

                        2022-02-21 09_53_34-Window.png

                        2022-02-21 09_53_43-Window.png

                        "Ausgang Szene" ist dann entweder Szene 10 oder Szene 5, abhängig deines 1 Bit Status.

                        Kommentar


                          Hallo zusammen.

                          Nach meinen Verständnis müsste es mit der internen Logik für eine Taste wie folgt funktionieren:

                          2022-02-21 10_34_17-Clipboard.png 2022-02-21 10_28_53-Clipboard.png 2022-02-21 10_29_34-Clipboard.png


                          Das Logikobjekt 1 A und 2 A muss mit Status Licht (0/1) verbunden werden. Getestet habe ich es aber nicht.

                          Kommentar


                            Der Ansatz von d0m ist schon nicht schlecht, hat aber den Nachteil, dass solange man auf der Taste bleibt, die Szenen ständig gewechselt werden.

                            Das ganze geht aber noch einfacher.
                            Den Taster ganz normal als Umschalter definieren und diesen das Status-Objekt zuweisen.
                            Dann bracht man nur noch 2 Logik-Oders die Szenen senden.
                            0: Szene 10 (invertiert eingeschaltet, mit Vorbelegung 1)
                            1: Szene 5 (normal eingeschaltet, mit Vorbelegung 0)

                            Kommentar


                              Hi Leute!

                              Ich möchte mit der Universallogik arbeiten und dabei unter anderem einen Eingang (4 Byte Gleitkomma) überprüfen. Es gibt eine relativ lange Liste von Werten, die der Eingang annehmen kann. Schlussendlich sollen genau zwei Werte ausgeschlossen werden (Eingang = NICHT X ODER Y).

                              Kann man als Vergleichswert zwei oder mehr Werte hinterlegen, oder nur jeweils einen?

                              Grüße,
                              Sebastian

                              Kommentar


                                Ist zwar keine Herausforderung, sondern einer "Anfänger"-Frage:
                                Ich habe die Steuerung einer Poolheizung (Drei Temperatur-Werte, Vergleich, Hysterese) etc. mit dem Logikmodul realisiert.
                                Ich wollte für den Urlaub eine Sperre programmieren und habe dafür einfach die Sperre in dem Logikkanal benutzt.

                                Sehe ich das richtig, dass ich die Kanal in dem Zustand sperren muss, den ich "halten" will?
                                Also nicht Sperre=1, bedeutet Schalter aus, sondern
                                Sperre=1 sperrt den jeweiligen Zustand (z.B. auch dauerhaft ein, wenn beim Sperren ein)????

                                Wäre für Auflösung dankbar.
                                Gruß Matthias
                                Zuletzt geändert von ReinerDaniel; 24.07.2022, 10:16.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X