Frage IP-Konfiguration ETS5

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Frage IP-Konfiguration ETS5

    Ich kriege beim Programmieren von Busgeräten (und nur dann) seit Installation der ETS5 folgende (Warn-)Meldung:

    Bildschirmfoto 2016-12-27 um 11.23.11.png

    Wenn ich auf "Beibehalten" klicke funktioniert alles wie erwartet/normal, d.h. die Busteilnehmer können erfolgreich über die eingerichtete Verbindung programmiert werden. Wenn ich auf "Ändern" klicke komme ich auf den Schnittstellen-Konfigurationsdialog der ETS.

    Beim benutzen des Gruppenmonitors - egal ob nur zum Mitlesen oder zum Setzen/Lesen von GAs funktioniert alles über die gleiche Schnittstelle ohne irgendeine Fehlermeldung.

    Zusammenfassung: Nicht wirklich ein Problem, aber lästig und ich verstehe die Meldung nicht. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

    #2
    Du musst bei Deiner IP Schnittstelle die Tunneladressen ändern. Aktuell bist Du in der 15.15.x Linie, die es nicht gibt.

    Kommentar


      #3
      Jou, das war's. Danke.