Hallo, ich komme gerade mal mit einem Problem um die Ecke das schon viel diskutiert wurde und die ich auch gelesen habe,
jemand sagte mal hier " ...der HS verschluckt sich beim Neustart", den Eindruck habe ich allerdings auch, nur woran eigentlich.
Problem: Beim Neustart werden die Zustände richtig übernommen, jedoch erscheinen alle GA's dann als Scan-Error auf der Debug Seite.
Erst wenn ich ALLE L-Flags im Experten entferne ist der HS Scan-error frei, natürlich stimmen dann die Status-Werte nicht.
Die Buslast liegt unter 10%, beim Neustart gibt es einen Peak von unter 30% (Aufgezeichnet aus der MDT Spannungsversorgung)
Meine Einstellungen sind:
Im Experten die Rückmeldeadresse als Zentraladresse mit dem selbigen Schaltobjekt verknüpft und ausschließlich im Rückmeldeobjekt den Haken bei "beim Starten abfragen" gesetzt.
Gibt es Geheimtipps die auf der Debugseite einen Rückschluss zulassen was der HS denn für ein Problem hat, oder was kann oder sollte ich noch überprüfen/testen.
Gruss Mario
jemand sagte mal hier " ...der HS verschluckt sich beim Neustart", den Eindruck habe ich allerdings auch, nur woran eigentlich.
Problem: Beim Neustart werden die Zustände richtig übernommen, jedoch erscheinen alle GA's dann als Scan-Error auf der Debug Seite.
Erst wenn ich ALLE L-Flags im Experten entferne ist der HS Scan-error frei, natürlich stimmen dann die Status-Werte nicht.
Die Buslast liegt unter 10%, beim Neustart gibt es einen Peak von unter 30% (Aufgezeichnet aus der MDT Spannungsversorgung)
Meine Einstellungen sind:
Im Experten die Rückmeldeadresse als Zentraladresse mit dem selbigen Schaltobjekt verknüpft und ausschließlich im Rückmeldeobjekt den Haken bei "beim Starten abfragen" gesetzt.
Gibt es Geheimtipps die auf der Debugseite einen Rückschluss zulassen was der HS denn für ein Problem hat, oder was kann oder sollte ich noch überprüfen/testen.
Gruss Mario