Guten Morgen,
Ich versuche gerade (mit dem EibPC; ist aber egal) an der Beschattungslogik zubasteln.
Dazu will ich die Rollladen an bestimmte Positionen fahren (Aktoren: ABB JA/S 4.230.1M & JA/S 4.230.1M).
Selbst bei gleich hohen Fenstern (und damit gleicher Länge der Rollladen) ist die Zu-Position zwischen 150 und 255 (60%...100%).
Auch Referenzfahrten setzen den Verfahrbereich nicht auf 0..100% zurück. (ETS Abfrage des Statuses ergibt auch bei ZU dann den Wert 60%)
Komisch, lt. Anleitung soll sich der Aktor bei jedem Erreichen der Endlage neu justieren und die Fahrzeit auf 0...255 (0...100%) umrechnen.
Was mache ich falsch? Denkfehler? Parametrisierungsproblem?
Danke!
Ich versuche gerade (mit dem EibPC; ist aber egal) an der Beschattungslogik zubasteln.
Dazu will ich die Rollladen an bestimmte Positionen fahren (Aktoren: ABB JA/S 4.230.1M & JA/S 4.230.1M).
Selbst bei gleich hohen Fenstern (und damit gleicher Länge der Rollladen) ist die Zu-Position zwischen 150 und 255 (60%...100%).

Auch Referenzfahrten setzen den Verfahrbereich nicht auf 0..100% zurück. (ETS Abfrage des Statuses ergibt auch bei ZU dann den Wert 60%)
Komisch, lt. Anleitung soll sich der Aktor bei jedem Erreichen der Endlage neu justieren und die Fahrzeit auf 0...255 (0...100%) umrechnen.
Was mache ich falsch? Denkfehler? Parametrisierungsproblem?
Danke!
Kommentar