Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Beschattung: Bst. Schwellwert mit Hysterese

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Beschattung: Bst. Schwellwert mit Hysterese

    Ich stehe mit dem Baustein "Schwellwert mit Hysterese" auf Kriegsfuß.

    Einsatzzweck wäre wie bei vielen von Euch die Beschattung.
    Wenn ich die Hilfe zum Baustein richtig verstehe, müßte
    • A1 = 1 werden (sonnig), wenn der Meßwert von unten SW1 durchfährt und dann SW2 mit Differenz SW2-SW1 übersteigt
    • A2 = 1 werden (nicht sonnig), wenn der Meßwert von oben SW2 durchfährt und dann SW1 mit Differenz SW2-SW1 unterschreitet.


    Bei meinen Werten SW1=30000 und SW2=40000 müßte
    • A1 = 1 werden (sonnig), wenn Meßwert > 50000 wird
    • A2 = 1 werden (nicht sonnig), wenn Meßwert < 20000 wird


    So, ich habe nun mal die Werte in iKOs geschrieben, das stellt sich zB wie folgt dar:
    • Rollo AB weil A1 = 1 bei 40202, also bereits knapp über SW2
    • Rollo AUF weil A2 = 1 bei 28262, also bereits knapp unter SW1


    Sicher hab ich da ein ganz triviales Verständnisproblem, aber ich komm nicht drauf... bitte um Hilfe!!

    PS1:
    Lasst uns bitte (vorerst) mal nicht um Sinn und Unsinn dieser Werte diskutieren, sondern erst mal ums grundsätzliche Verstehen...

    PS2
    Wie in der Logik zu sehen fahren die Rollos freilich nicht sofort bei Erreichen der jewieligen Schwelle, sondern es istz dann noch eine Ein/Ausschaltverzögerung dazwischengeschaltet, die jedoch auf die o.g. Werte keine Auswirkung hat
    Angehängte Dateien
    Es grüßt der Alex!

    #2
    Warum baut ihr eure Logiken eigentlich nicht sukzessive auf. Wenn ich an einem Baustein pro Ausgang gleich mehrere Verbindungen sehe, wir mir schwummerig.

    Ansonsten hast du ein Verständnis Problem:

    Die Schwelle bedeutet nicht:

    Bei meinen Werten SW1=30000 und SW2=40000 müßte
    • A1 = 1 werden (sonnig), wenn Meßwert > 50000 wird
    • A2 = 1 werden (nicht sonnig), wenn Meßwert < 20000 wird

    sondern:

    Sonnig, wenn der Wert 29999 war und dann auf 40001 kommt

    und nicht sonnig wieder bei 29999 auf dem "Rückweg"


    P.S: Ist in der Hilfe wirklich blöd ausgedrückt. Da steht allerdings nicht "mit Differenz", sondern Hyst. Damit meint man, dass der bereich mit den Grenzen durchfahren sein muss.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      Warum baut ihr eure Logiken eigentlich nicht sukzessive auf.
      Weil ich's nicht besser kann

      Ansonsten hast du ein Verständnis Problem:
      sach ich doch!

      Sonnig, wenn der Wert 29999 war und dann auf 40001 kommt
      und nicht sonnig wieder bei 29999 auf dem "Rückweg"
      Aaah !!!
      Jetz hab ich auch den Begriff "Hysterese" kapiert - DANKE!
      Es grüßt der Alex!

      Kommentar


        #4
        Warum baut ihr eure Logiken eigentlich nicht sukzessive auf. Wenn ich an einem Baustein pro Ausgang gleich mehrere Verbindungen sehe, wir mir schwummerig.
        Tja...ein Logik-Workshop wäre schon was feines, da ich damit auch so meine Probleme habe, sicherlich andere auch.
        Gruß Jörg.


        "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
        (Steve Jobs)

        Kommentar


          #5
          Zitat von Dundi Beitrag anzeigen
          Tja...ein Logik-Workshop wäre schon was feines
          Wär doch mal ein Thema für einen Stammtisch... ?! Das Logik-Wochende in Franken.. !!
          Es grüßt der Alex!

          Kommentar


            #6
            Könnte man durchaus mal machen
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
              Könnte man durchaus mal machen
              Was heißt hier KÖNNTE ??? MUSS !!
              Es grüßt der Alex!

              Kommentar

              Lädt...
              X