Hallo,
irgendwie komme ich mit der Logik im Homeserver nicht zurecht. Bin SPS-Programmierung gewohnt.
Ich wollte verschiedene Sprachansagen beim Öffnern der Haustür realisieren:
1. Türklingel von außen betätigt und anschließend öffnen mit Motorschloss soll "Hallo" sagen
2. öffnen der Tür mit der Klinke von innen soll "Goodbye" sagen
3. öffnen der Tür von außen per RFID soll "Willkommen zu Hause" sagen.
Es kommt aber beispielsweise beim Öffnen der Tür von innen mit Klinke kurz ein Signal auf "Goodbye", aber dann sofort eine Umschaltung auf "Hallo".
Die Eingänge Status Motorschloss, Türgong und Eingang geschlossen sind "0"
Was mache ich falsch?
Anbei die Logik.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Gruß Dirk