    KNX/EIB Pflanzbewässerung - Problem mit 24 VAC Hunter Magnetspule

    Hallo zusammen,

    hoffe es kann mir jemand von Euch einen Denkanstoß geben.

    Mein Setup: 230 VAC --> Sicherung --> 24 VAC Netzteil --> Potentialfreier Kontakt Busch Jäger Schaltaktor --> Hunter Magnetspule 24 VAC

    24 VAC-Netzteil: https://www.conrad.de/de/hutschienen...-w-515213.html
    Schaltaktor Busch Jäger: http://www.busch-jaeger-katalog.de/a...rodukt=1015125
    24 VAC Hunter Magnetspule: http://www.lotze-wassertechnik.de/ht...090121490.html

    Problem: Beim Anlegen (nach dem Durchschalten der 24 VAC am Schaltaktor) der Spannung hört man bei der Magnetspule ein eher höher frequentes Geräusch. Ein Art Hammergeräusch (bzw. hört sich an wie ein ständiges Öffnen/Schließen). Hört sich jedenfalls nicht "gesund" an.

    Kann mir jemand von Euch sagen, wo der Fehler in meinem Setup liegt? Normal müsste es funktionieren!

    P.S.: In den Wasserrohen, die am Magnetventil angeschlossen ist, ist aktuell kein Wasser (da Winter). Ich vermute jedoch nicht, dass das Geräusch an der Magnetspule Wasserstandsabhänig ist.

    Danke im Voraus + Gruß!

    #2
    Mit einem Voltmeter die Spannung an der Spule des Magnetventiles messen

    Kommentar


      #3
      P.S.: In den Wasserrohen, die am Magnetventil angeschlossen ist, ist aktuell kein Wasser (da Winter). Ich vermute jedoch nicht, dass das Geräusch an der Magnetspule Wasserstandsabhänig ist.


      Doch, das kann sein. Ich kenne jetzt das Magnetventil nicht, aber servo- und zwangsgesteuerte Magnetventile benötigen eine Druckdifferenz zwischen Eingang und Ausgang des Ventils, um das Ventil zu schalten. Der Wasserdruck hilft aufgrund unterschiedlich großer Membranflächen beim Öffnen bzw. Schließen.

      Viele Grüße,

      Lars

      Kommentar


        #4
        Hi
        Du schreibst ja nur was zur Spule, nicht zum verwendeten Ventilkörper.

        Die Hunter Magnetventile sind Druckdifferenzventile und brauchen 1.5 bar Druckdifferenz zwischen Eingang und Ausgang.!

        LG
        Andre

        Kommentar


          #5
          @rosebud: 24 VAC habe ich schon mit einem Multimeter überprüft. Das passt
          @lamiro: Ah ok interessant, also das könnte echt die Ursache für mein Problem sein.
          @Katerina: Sorry, hatte vergessen den Ventiltyp zu posten. Es handelt sich um ein Hunter Magnetventil der Serie PGV-100G siehe Datenblatt.

          https://www.hunterindustries.com/sit...BR_PGV_dom.pdf

          Kommentar


            #6
            Ich habe die ebenfalls verbaut, ohne Wasserdruck passiert genau das, was Du beschreibst.

            VG
            Frank

            Kommentar