Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Linienkoppler SCN-LK001.01 mit Schutz vor Zugriff über die Außenlinie

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Linienkoppler SCN-LK001.01 mit Schutz vor Zugriff über die Außenlinie

    Auf dem Markt gibt es heute eine Vielzahl an KNX Geräten die im Außenbereich von Gebäuden installiert werden beispielsweise Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter, Wetterstationen, etc. Zur Erhöhung der Sicherheit eines Gebäudes vor einem Fremdzugriff von außen gibt es nun von MDT die neue Produktdatenbank V1.1 für den Linienkoppler SCN-LK001.01 (ab Hardware R2.1) In der Version V1.1 wurde [...]

    Weiterlesen...
    knx-user-forum.de

    #2
    Wenn ich den Werbetext richtig verstanden habe, ist ein Zugriff auf die Geräte in der untergeordneten Linie nicht verhindert. Was nützt ein LK, bei dem ich nur eine Seite nutzen kann?

    Kommentar


      #3
      Und was soll der böse Einbrecher dann mit einer umprogrammierten Wetterstation, Außenbwegungsmeldern usw anfangen?! Er kommt nicht an die Heizung, er kommt an keine Zentralbefehle oder Schaltrelais.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Kommt drauf an: Ist der LK auf symmetrisches Filtern parametriert, gehen die zulässigen GA, auch Zentralbefehle, in beiden Richtungen durch.

        Kommentar


          #5
          Tolle Antwort: ist der LK auf Durchzug parametriert, geht alles durch!
          Willst du was konstruieren oder schreibst du einfach nur so?
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Ich habe geschrieben: Symmetrisches Filtern und nix von Durchzug. Ist das Gerätchen auf Filtern in beide Richtungen parametriert, gehen die zulässigen GA von oben nach unten und von unten nach oben durch.

            Kommentar


              #7
              Das ist logisch, aber warum sollte ich bei korrekter Parametrierung GAs im Außenbereich verwenden, die da nicht verwendet werden müssen? Z.b. Zentralbefehle usw? Warum?
              Konstruieren kann ich übrigens immer was, wenn ich es will, aber ich kann beim parametrieren dann auch einfach Hirn 2.0 verwenden?
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #8
                Ich hatte dieses "Sicherheitsfeature" eigentlich bislang schon von Linienkopplern erwartet und bin nun ehrlich gesagt schon etwas überrascht/schockert dass das neu ist.
                Heißt das also, dass man jede KNX-Installation "von außen" kapern kann? Einfach neue Parametrierung in den Linienkoppler schicken - und drin?

                (PS: bin froh dass ich mir neulich exakt diesen Linienkoppler angeschafft habe und verneige mich hochachtungsvoll vor MDT und deren vorbildlicher Produktpflege!!!)

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von klk Beitrag anzeigen
                  Heißt das also, dass man jede KNX-Installation "von außen" kapern kann? Einfach neue Parametrierung in den Linienkoppler schicken - und drin?
                  Wenn der betreffende BK/LK keinen Schutz bietet, kann grundsätzlich jede KNX-Installation sabotiert werden.
                  Und ja, einfach die aktuelle Produktdatenbank in die ETS importieren, parametrieren und programmieren. Aber beachte, dass die Funktion erst ab v2.1 unterstützt wird (Version steht auf dem Aufkleber auf der rechten Seite des Kopplers).
                  Gruß
                  Frank

                  Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von klk Beitrag anzeigen
                    ....Heißt das also, dass man jede KNX-Installation "von außen" kapern kann? Einfach neue Parametrierung in den Linienkoppler schicken - und drin?
                    Frei nach Radio Eriwan....Im Prinzip JA.....

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                      Und ja, einfach die aktuelle Produktdatenbank in die ETS importieren, parametrieren und programmieren.
                      Wahnsinn...
                      Das ist ja wie eine Firewall, die auf WAN-Seite frei konfigurierbar ist. *kopfschüttel*

                      Gut, man kann auch so noch genug Quatsch anfangen. Wir hatten hier neulich die Überlegung, eine Wetterstation nachts mal mit einer kräftigen Lampe anzuleuchten um zu schauen ob die dem Bus dann "Sonnenaufgang" meldet und somit alle Jalousien hochfahren. So etwas ließe sich wohl nur mit aufwendigerer Logik verhindern (z.B. Einbeziehen eines zweiten Sensors, Kopplung an Uhrzeit, o.ä.)

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von klk Beitrag anzeigen
                        Ich hatte dieses "Sicherheitsfeature" eigentlich bislang schon von Linienkopplern erwartet und bin nun ehrlich gesagt schon etwas überrascht/schockert dass das neu ist.
                        Nein, ist auch nicht neu. In einer ähnlichen Art haben wir es bereits seit 2013 realisiert.
                        LG aus Radevormwald
                        Ralf

                        Kommentar


                          #13
                          Kann man die Firmware eigentlich updaten (lassen)?

                          Gruß
                          Ben
                          Gruß Ben

                          Kommentar


                            #14
                            So wie ich das verstanden habe, ist es ein neues Applikationsprogramm, und so etwas sollte man mit der ETS einspielen können. Die Hardware selber kannst du aber nicht ändern
                            (ab Hardware R2.1)
                            Gruß
                            Florian

                            Kommentar


                              #15
                              Es ist denn wirklich so, dass andere Linienkoppler wie der ABB LK/S 4.2 keinen Schutz bieten und diese von der Unterlinie umprogrammiert werden können. Dann kann man sich eigentlich den LK ganz sparen...

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X