    Hallo

    Hat jemand die Melderfuntion des o.g. Bewegungsmelders am Laufen?
    Mit meiner Konfig (siehe Anhang) sendet er einfach kein EIN-Telgramm, obwohl ich SAMBA unterm Melder tanze


    tobihoby
    Angehängte Dateien
    Grüße
    tobihoby

    #2
    Bewegungsmelder

    Zitat von tobihoby Beitrag anzeigen
    Hallo

    Hat jemand die Melderfuntion des o.g. Bewegungsmelders am Laufen?
    Mit meiner Konfig (siehe Anhang) sendet er einfach kein EIN-Telgramm, obwohl ich SAMBA unterm Melder tanze


    tobihoby
    Hallo,

    ich habe 3 Stück im Einsatz. Dass die Meldefunktion eine separate (Weiter-)Meldung ist, weisst Du schon? Sie hat nichts mit der Bewegungsmeldung zu tun.
    Nur mal so gefragt, ich habe mich anfangs auch damit schwer getan...

    Ich habe erst mal die Meldefunktion unter "Allgemein" deaktiviert und getestet, wann das Dich das Licht ein- bzw. ausschaltet.
    Dazu in "Allgemein": Meldefunktion "nein", Dämmerungssensor "ja", Hell. abhg. Schalten "freigegeben" und Bewegung "freigegeben"

    Grüße
    Jörg

    Kommentar


      #3
      Ich bin davon ausgegangen, das die Melder Funktion unabhäging vom Bewegungsmelder arbeitet, sprich auch am Tag, wenn der Bewegungsmelder nicht reagieren soll.
      Bewegungsmelder funktioniert.

      Ich will die Melderfunktion benutzen, um eine Bewegung im Eingangsbereich zu erfassen.

      tobihoby
      Grüße
      tobihoby

      Kommentar


        #4
        Bewegungsmelder

        ok. verstanden.

        war nur verständnishalber nachgefragt.
        Das Freigabeobjekt "Meldung" wurde auch per Telegramm freigegeben?

        Kommentar


          #5
          Freigabeobjekt Melder habe ich auf nicht vorhanden. Dann sollte die Funktion eigentlich immer funktionieren, oder ?!?!?!
          Grüße
          tobihoby

          Kommentar


            #6
            Bewegungsmelder

            Hab nochmal im Manual nachgelesen. Die Freigabe ist eine Option. D.h. müsste der Melder sein Telegramm "Meldung" senden.
            Steht die Empfindlichkeit denn klein genug ein?

            Kommentar


              #7
              Jepp Empfindlichkeit steht zum Testen auf 1.
              Der BUS Monitor zeig leider kein Telegramm bei Bewegung vorm Melder.
              Ist auch richtig, das der Melder immer funktionieren sollte, ja?
              Grüße
              tobihoby

              Kommentar


                #8
                Bewegungsmelder

                Aus der Doku:

                Meldung
                Es gibt die Möglichkeit eine Meldefunktion
                zu aktivieren. Dazu muss der allgemeine
                Parameter „Meldefunktion“ auf
                „freigegeben“ eingestellt werden.
                Die Meldefunktion stellt eine „Quasi-
                Alarmmeldung“ dar, die nicht schon bei
                der kleinsten Wärmebewegung auslöst,
                sondern erst wenn eine starke Energiequelle
                in einem kurzen Zeitraum oder
                mehrere schwache Quellen in einem
                längeren Zeitraum durch den
                Bewegungs melder registriert werden.
                Ist die Meldefunktion aktiviert, steht
                ein weiteres Kommunikationsobjekt
                „Meldung–Telegramm …“ zur Verfü gung,
                welches unabhängig vom Dämmerungssensor
                ist. Der Bewegungsmelder erfasst
                die Anzahl und die Intensität einer
                Bewegung in einem Zeitintervall und
                sendet erst nach Überschreiten einer
                bestimmten Empfindlichkeit Telegramme
                aus. Mit dem Parameter „Sensibilität
                (Schaltschwelle)“ wird angegeben, wie
                groß die Empfindlichkeit ist. Es können
                Werte von „1“ bis „255“ angegeben
                werden, wobei der Wert „1“ maximale
                Empfindlichkeit bedeutet und mit dem
                Wert „255“ der Melder unempfindlich
                wird.


                Ich würde es alternativ mal mit einem Freigabeobjekt probieren und das entsprechende Telegramm mal manuell auf den Bus senden. Geht ja schnell.

                Kommentar


                  #9
                  Hattest Recht...
                  Es wird tatsächlich das Freigabeobjekt benötigt.
                  Wenn aktiviert, kommen auch die Meldungen.

                  Hast du eine Idee, wie ich den Melder DAUERHAFT aktivieren kann?
                  Grüße
                  tobihoby

                  Kommentar


                    #10
                    Bewegungsmelder

                    Ich habe das bei mir mit einer Urlaubsgrp.-Adresse erledigt. Kannst Du nennen wie Du willst.

                    Alle Sachen, die während meiner Abwesenheit funktionieren oder eben nicht funktionieren sollen, habe ich diese Grp.Adresse zugewiesen. Fahre ich in Urlaub, tippe ich in mein Touch-Terminal auf Urlaub und alles wird ab- oder zugeschaltet.

                    In Deinem Fall, wenn diese Bewegungsmeldung immer erfolgen soll (24h/365Tg) dann kannst Du auch den Wert einmal per Gruppenmonitor auf den Bus geben und fertig. Ist aber weniger elegant...

                    Kommentar


                      #11
                      Was verstehst du unter dauerhaft?
                      Wenn du eine 1 auf das Freigabeobjekt schickst, ist der Meldebetrieb aktiv, bis zum Empfang einer 0 auf demselben Objekt.

                      Möchtest du den Meldebetrieb für eine EMA nutzen?
                      Gruss aus Radevormwald
                      Michel

                      Kommentar


                        #12
                        auch nachdem die Busspannung mal weg war ???
                        Grüße
                        tobihoby

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von Joerg_B Beitrag anzeigen
                          Ich habe das bei mir mit einer Urlaubsgrp.-Adresse erledigt. Kannst Du nennen wie Du willst.

                          Alle Sachen, die während meiner Abwesenheit funktionieren oder eben nicht funktionieren sollen, habe ich diese Grp.Adresse zugewiesen. Fahre ich in Urlaub, tippe ich in mein Touch-Terminal auf Urlaub und alles wird ab- oder zugeschaltet.

                          In Deinem Fall, wenn diese Bewegungsmeldung immer erfolgen soll (24h/365Tg) dann kannst Du auch den Wert einmal per Gruppenmonitor auf den Bus geben und fertig. Ist aber weniger elegant...
                          Ja klingt gut, mache es auch übers ITT.

                          Danke für deine Hilfe...
                          Grüße
                          tobihoby

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von tobihoby Beitrag anzeigen
                            auch nachdem die Busspannung mal weg war ???
                            Ja, sofern das entsprechende Verhalten bei Busspannungswiederkehr auf "freigeben" parametriert ist.
                            Busspannungswiederkehr
                            Damit bei Busspannungswiederkehr
                            die Kommunikationsobjekte „Helligkeitsabhängiges
                            Schalten–Freigabe““,
                            „Bewegung–Freigabe“, „Meldung–Freigabe“
                            und „Dämmerung–Freigabe“ keine
                            undefinierten Zustände haben, gibt
                            es entsprechende Parameter, die das
                            Verhalten der Objekte bei Busspannungswiederkehr
                            festlegen.
                            Gruss aus Radevormwald
                            Michel

                            Kommentar


                              #15
                              Jo das hab ich auch gerade gelesen.
                              Grüße
                              tobihoby