    Ok dann werde ich das heute Abend mal testen. Vielen dank schonmal

    Kommentar


      #17
      Hmm irgendwie klappt das auch nicht. oder mache ich wieder was Falsch?

      meine linknx.xml sieht so aus

      Code:
              <object id="li_sz_bett_sel" gad="1/2/1" type="1.001"><listener gad="1/2/31" />Nachttischlampe Selina</object>
              <object id="li_sz_bett_sel_d" gad="1/2/11" type="3.007">Nachttischlampe Selina Dim</object>
              <object id="li_sz_bett_sel_d_w" gad="1/2/21" type="5.xxx">Nachttischlampe Selina Dim Wert</object>
              <object id="li_sz_bett_sel_r" gad="1/2/31" init="persist" >Nachttischlampe Selina Status Feedback Schalten</object>

      Kommentar


        #18
        Hoi

        Da es sich um Ausgang 1 handelt und ich im Bild von der ETS 4 GA's sehe würde ich mal versuchen alle 4 GA's einbeziehen.
        Code:
                <object id="li_sz_bett_sel"       gad="1/2/1"  type="1.001"><listener gad="1/2/31" />Nachttischlampe Selina</object>
                <object id="li_sz_bett_sel_d"     gad="1/2/11" type="3.007">Nachttischlampe Selina Dim</object>
                <object id="li_sz_bett_sel_d_w"   gad="1/2/21" type="5.xxx"><listener gad="1/0/[COLOR=Red]?[/COLOR]1" />Nachttischlampe Selina Dim Wert</object>
                <object id="li_sz_bett_sel_r"     gad="1/2/31" [COLOR=Red]type="1.001"[/COLOR]>Nachttischlampe Selina Status Feedback Schalten</object>
                <object id="li_sz_bett_sel_d_w_r" gad="1/0/[COLOR=Red]?[/COLOR]1" type="5.xxx">Nachttischlampe Selina Status Feedback Dim Wert</object>
        Grüsse Bodo
        Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
        EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

        Kommentar


          #19
          Jetzt Junktioniert es:-)

          Mann sollte auch in knxWeb beim Status das object von der Rückmeldungs GA einstellen.

          Vielen danke Bodo für deine super hilfe

          MFG

          Kommentar


            #20
            Fehler: DimmingObjectValue: Invalid stepcode (must be between 1 and 7): 'u'

            Darf ich mich an dieses Thema mit anhängen, da das Thema auch genau dazu passt? Allerdings hapert es bei mir (hoffe ich) nicht an der GA-Zuordnung sondern es scheint irgendein Problem bei der Kommunikation zwischen knxweb und linknx zu geben. Wenn ich auf das + bei der Dimmer-Schaltfläche klicke kommt die Fehlermeldung:
            Fehler: DimmingObjectValue: Invalid stepcode (must be between 1 and 7): 'u'
            bei - (minus) kommt übrigens 'd', also anscheinend versucht knxweb die Strings "up" und "down" an linknx zu übertragen und dieses kommt damit nicht zurecht?

            Hier die relevanten Ausschnitte aus meinen config files:

            linknx.xml
            Code:
                <object type="1.001" id="beleuchtung.obergeschoss.schlafen_decke" gad="5/2/21" init="persist" log="true">Schlafen Decke</object>
                <object type="5.xxx" id="beleuchtung.helligkeitswerte.schlafen_decke" gad="5/3/221" init="persist" log="true">Schlafen Decke</object>
                <object type="3.007" id="beleuchtung.dimmer.schlafen_decke" gad="5/4/221" init="persist" log="true">Schlafen Decke</object>
            design.xml
            Code:
                    <control type="dimmer" label="Schlafzimmer Decke" dim="beleuchtung.dimmer.schlafen_decke" switch="beleuchtung.obergeschoss.schlafen_decke" value="beleuchtung.helligkeitswerte.schlafen_decke" x="452" y="113"/>
            linknx -V
            linknx 0.0.1.27
            - Clickatell SMS gateway enabled
            - E-mail gateway enabled (with pthread support)
            - MySQL support enabled
            - LUA scripting support enabled
            - Log4cpp logging enabled

            knxweb ist 0.7pre drauf

            Kommentar


              #21
              nachtrag probleme

              also es liegt definitv an linknx selbst, knxweb scheint unschuldig zu sein.
              wenn man sich nämlich direkt mit dem linknx-daemon per telnet-verbindung unterhält, passiert das gleiche:

              Code:
              $ telnet klapauzius.kosmos 1028
              Trying 10.42.2.5...
              Connected to klapauzius.kosmos.
              Escape character is '^]'.
              <write><object id="beleuchtung.dimmer.schlafen_decke" value="up"/></write>
              <write status='error'>DimmingObjectValue: Invalid stepcode (must be between 1 and 7): 'u'
              </write>
              <write><object id="beleuchtung.dimmer.schlafen_decke" value="1"/></write>
              <write status='error'>DimmingObjectValue: Bad value: '1'
              </write>
              komisch ist, dass er dann aber die 1 auch nicht akzeptiert obwohl er doch vorher explizit eine zahl gefordert hat... make up your mind linknx!

              nochmals, der datentyp von dem object ist natürlich 3.007
              und über den helligkeitswert (5.xxx) kann ich den dimmer auch per linknx steuern. per tastsensor funktioniert auch die hell/dunkler-gruppenadresse!


              ergänzung:
              also source code lesen bildet! die syntax war direction:stepcode also z.b. "up:1"
              jetzt muss ich nur noch hinkriegen dass es in knxweb geht... funktioniert das denn bei euch allen einfach so??

              Kommentar


                #22
                Hoi

                Code:
                linknx -V
                linknx 0.0.1.27
                - Clickatell SMS gateway enabled
                - E-mail gateway enabled (with pthread support)
                - MySQL support enabled
                - LUA scripting support enabled
                - Log4cpp logging enabled
                hab' ich auch.
                Kann nix finden, scheint alles i.O. weiss leider nicht weiter.
                Vieleicht meldet sich der "Erfinder", wenn Dein Problem weiterhin besteht oder Du meldest dich auf seiner Website auf sourceforge.
                Grüsse Bodo
                Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                Kommentar


                  #23
                  ah gute idee bodo,
                  hab grad mal mein korrodiertes schulfranzösisch rausgekramt und Jean-François direkt angemailt... vielleicht kann er mir ja wirklich helfen (vorausgesetzt er hat mein kauderwelsch verstehen können hehe) aber ich glaub er kann ja auch etwas deutsch zur not

                  Kommentar


                    #24
                    Hallo,

                    Dieses bug ist nur für 64bit PC. Verbessert in CVS seit 25 Märtz 2010, aber nicht in letztes release (0.0.1.27).

                    Hier ist die Verbesserung:
                    SourceForge.net Repository - [linknx] Diff of /linknx/linknx/src/objectcontroller.cpp

                    MfG,

                    Jean-François

                    Kommentar