Hallo,
könnte mir vieleicht bitte jemand bei dem Verständnis bzgl. der Leitungslängen weiterhelfen?
Innerhalb einer Linie hab ich das soweit verstanden.
- maximal 1000m gesamt
- von Spannungsversorgung zum entferntesten Teilnehmer 350m
- max. 700m von Teilnehmer zu Teilnehmer
Aber wie verhält es sich z.B. bei Linien- oder Bereichskopplern?
Gilt das da auch?
Also beispielsweise (s.Bild)
von SV 0.0 zu BK 1.0.0 max. 350m
von BK 2.0.0 zu BK 3.0.0 max 700m
von SV 0.0. --> BK 1.0.0 --> BK 2.0.0 --> BK 3.0.0 = max. 1000m
Danke
könnte mir vieleicht bitte jemand bei dem Verständnis bzgl. der Leitungslängen weiterhelfen?
Innerhalb einer Linie hab ich das soweit verstanden.
- maximal 1000m gesamt
- von Spannungsversorgung zum entferntesten Teilnehmer 350m
- max. 700m von Teilnehmer zu Teilnehmer
Aber wie verhält es sich z.B. bei Linien- oder Bereichskopplern?
Gilt das da auch?
Also beispielsweise (s.Bild)
von SV 0.0 zu BK 1.0.0 max. 350m
von BK 2.0.0 zu BK 3.0.0 max 700m
von SV 0.0. --> BK 1.0.0 --> BK 2.0.0 --> BK 3.0.0 = max. 1000m
Danke
Kommentar