Ich habe mir die Applikation angeschaut.
1.) Der LS/S1.1 kann insgesamt 3 Werte (1Bit -> 1Byte) umwandeln. Also benötigst Du 2 Geräte.
2.) Mit der Szenensteuerung ist es glaube ich doch nicht so einfach. Es ist möglich über 1Bit -Telegramme Szenen (1Byte Werte 0-255 und 0-100%) aufzurufen (Aus -> Szene 1) und (Ein -> Szene 2), das Problem was ich vorhin noch nicht gesehen habe ist das bei Aufruf von Szene 2 auch der Ausgang von Szene 1 gesteuert wird siehe Anhang.
Am besten du schaust Dir am WE mal die Applikation an.
Gruß Gunnar
1.) Der LS/S1.1 kann insgesamt 3 Werte (1Bit -> 1Byte) umwandeln. Also benötigst Du 2 Geräte.
2.) Mit der Szenensteuerung ist es glaube ich doch nicht so einfach. Es ist möglich über 1Bit -Telegramme Szenen (1Byte Werte 0-255 und 0-100%) aufzurufen (Aus -> Szene 1) und (Ein -> Szene 2), das Problem was ich vorhin noch nicht gesehen habe ist das bei Aufruf von Szene 2 auch der Ausgang von Szene 1 gesteuert wird siehe Anhang.
Am besten du schaust Dir am WE mal die Applikation an.
Gruß Gunnar



Kommentar