    #16
    Mit dem Gruppenmonitor in der ETS können telegramme gesendet werden einfach auf Lesen/senden klicken und dort die Gruppenadresse eigengen fürs schalten. weiter unten kann zwischen 0 und 1 ausgewält werden.

    0 für Ausschalten 1 Für einschalten
    so solte es an schluss aussehen Siehe Anhang
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #17
      Danke für die schnelle antwort, Ja hab es jetzt versucht aber immer noch Lampe Tod !

      Das heisst es liegt nicht an meinem Programm sondern an die Hardware !

      Kommentar


        #18
        Am besten versuchs dus mit einem anderem Dimmer oder wenigstens nur mit einem Schaltcktor...

        Kommentar


          #19
          Ich werde Warhnsinnig irgendwas bei der Hardware stimmt nicht ! und zwar entweder den Steuerbaustein oder/und Universall Zentraldimmer.

          Mit Schaltaktor funktionniert alles anwendfrei, hab vor paar wochen ausprobiert ! (Schaltaktor AT/S 6.61)

          Kommentar


            #20
            Problem gelöst, es liegt an der Produktdatenbank der Steurbaustein !
            Ich hab einfach mir einer älteren Version : 6197/11-101 probiert, jetzt funktioniert alles .

            Vieln Dank für alle !