    Hallo,

    ich habe die IP-Schnittstelle vom EIB-Markt. In meinem Jungendlichen Leichtsinn habe ich Ihm eine Multicast Adresse gegeben (wollte mit einem HS drauf zugreifen, inzischen weiß ich, dass es ein Router sein muss). Mein ETS 3 findet die Schnittstelle sogar, aber beim Programmieren kommt immer "Kein Buszugriff"

    Was nun? Hab ich mir den Ast abgesägt auf dem ich sitze?

    Grüße

    Marc

    #2
    Blöde frage hast du die schnittstelle am knx bus angeschlossen? Um welche schmittstelle handelt es sich? Ich verstehe nicht genau was du genau machen willst.

    Kommentar


      #3
      mit 'Lokal' (Verbindungsfenster) solltest Du die Schnittstelle ansprechen können.

      Gruss,

      Martin

      Kommentar


        #4
        Hallo Marc,

        hast Du noch eine andere Schnittstelle (USB/RS232)? Dann mit der ETS über diese Schnittstelle gehen und die 730 neu programmieren.

        mfg
        2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit

        Kommentar


          #5
          Hallo Marc,

          bei der Weinzierl IP Schnittstelle kann man einen Komplettreset auf Werkseinstellungen folgendermaßen ausführen:

          - Busspannung abklemmen
          - Programmiertaste drücken und gedrückt lassen
          - Busspannung anlegen
          - nach ca. 10s sollte das Gerät auf den Werkseinstellungen sein

          Gruss,

          Ulli

          Kommentar


            #6
            hat geklappt. Vielen Dank