    Programmieren fehlgeschlagen.

    Hallo KNX Gemeinde,

    habe ein Problem beim Programmieren einen PM von Merten 630919. Insgesamt habe ich 6 Stück. Bei 5 Stück ging es. Bei einem kommt die Meldung;Für diesen Befehl ist nicht genügen Speicher vorhanden(Ausnahme von HRESULT:0x8007008). Programmiert wird über eine IP Schnittstelle. Wollte die Adresse und das Applikationsprogramm übertragen. Kann mir da jemand weiterhelfen.

    MFG
    CB

    #2
    Hast du die richtige Applikation / Version? Sind die Versionen der PM identisch? Kannst du die Geräte auslesen und die Daten vergleichen?

    Viel Erfolg
    Florian

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      danke für die schnelle Antwort. Das überprüfe ich nochmal. Also die Bestellnummer ist die gleiche und die Applikation auch. Werde das mal nach dem Wochende nochmal überprüfen.

      MFG
      CB

      Kommentar


        #4
        Welche ETS-Version?
        Versuch mal, Adresse und Applikation getrennt zu übertragen.

        Gruß, Klaus

        Kommentar


          #5
          Hallo,

          ETS Version 5.5 (Build 551). Habe jetzt die Applikation und Adresse getrennt übertragen, und dann hat es funktioniert.
          Danke nochmals für euer Antworten.

          MFG CB