Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Heizungsaktor: Umschaltung Sommerbetrieb - keine Änderung der Stellgröße

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von McMaster05 Beitrag anzeigen
    Diesen Betriebsmodus finde ich gar nicht in den Einstellungen und im Handbuch.
    Dann such einmal nach Frostschutz, die Bezeichnungen sind bei den verschiedenen Herstellern unterschiedlich.
    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #17
      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
      Sommer/Winter Umschaltung ist schon das passende. Aber die Umstellung auf eine extrem reduzierte Solltemperatur ist auch nicht viel mehr Arbeit, das ist auch nur eine GA die eben an alle KO Sollwertvorgabe verbunden wird. Grundlagen des KNX, GA Einmalsenden x-mal empfangen und drauf reagieren
      Wenn in den unterschiedlichen Räumen im Herbst auf unterschiedliche Sollwerte gestellt werden soll, funktioniert es nicht ohne weiteres mit einer Gruppenadresse.

      Aber scheinbar hat das senden des Parameters funktioniert, bisher sind die Stellantriebe nicht mehr geöffnet worden. Ich warte jetzt mal noch ein paar Tage, damit ich sehe, ob der Festsitzschutz auch alle 6 Tage mal kurz öffnet, aber dann ist mein Problem gelöst, danke.

      Kommentar

      Lädt...
      X