Hallo zusammen,
hat jemand von Euch den MDT AKH 0400.02 oder ...0800... in Betrieb und nutzt die Sommer/ Winterumschaltung ?
Laut Technischem Handbuch kann eingestellt werden, daß bei Umschaltung in den Sommerbetrieb alle Kanäle auf 0% Stellgröße gestellt werden.
Diese Auswahlfunktion kann ich in der ETS5 jedoch nicht finden, hier kann zwar die Polarität der 1bit Sommer-/ Winterbetriebs GA umgestellt werden, mehr aber nicht. Ist diese mit aktueller Applikationsdatei bei Euch wie im Handbuch beschrieben vorhanden ?
Ich finde irgendwie keine Einstellung, welche die Sommer-/ Winterfunktion nützlich macht. Wenn ich über das 1bit Objekt zwischen Sommer/Winter umschalte, sehe dies zwar an dem rückgemeldeten HVAC-Status durch "So...." oder "Wi....", die Stellgrößen und die Heizfunktion bleiben jedoch gleichermassen aktiv.
Viele Grüße,
Christof
hat jemand von Euch den MDT AKH 0400.02 oder ...0800... in Betrieb und nutzt die Sommer/ Winterumschaltung ?
Laut Technischem Handbuch kann eingestellt werden, daß bei Umschaltung in den Sommerbetrieb alle Kanäle auf 0% Stellgröße gestellt werden.
Diese Auswahlfunktion kann ich in der ETS5 jedoch nicht finden, hier kann zwar die Polarität der 1bit Sommer-/ Winterbetriebs GA umgestellt werden, mehr aber nicht. Ist diese mit aktueller Applikationsdatei bei Euch wie im Handbuch beschrieben vorhanden ?
Ich finde irgendwie keine Einstellung, welche die Sommer-/ Winterfunktion nützlich macht. Wenn ich über das 1bit Objekt zwischen Sommer/Winter umschalte, sehe dies zwar an dem rückgemeldeten HVAC-Status durch "So...." oder "Wi....", die Stellgrößen und die Heizfunktion bleiben jedoch gleichermassen aktiv.
Viele Grüße,
Christof