    Druckschalter mit Analogeingang realisieren

    Ich habe einen Drucksensor an einem MDT AIO-0410V.01 Analogeingang angeschlossen. Die Ausgabewerte des Sensors werden mir in der ETS zwischen 0-20 mA angezeigt. Ich möchte nun, dass wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird, in meinen Fall 8,72 mA (entspricht 3 Bar), die Pumpe über den Schaltaktor eingeschaltet wird. Wird der eingestellte Wert von 11,06 mA (4,5 Bar) erreicht, so soll die Pumpe wieder ausgeschaltet werden.
    Fällt der Druck nun wieder auf 3 Bar ab, so soll wieder die Pumpe eingeschaltet werden usw.

    In den Parametern des MDT AIO-0410V.01 ist aber irgendwie nichts brauchbares dabei, was diese eigentlich simple Handlung realisieren lässt.
    Schwellwertschalter, Stufenregler etc. bringen mich nicht weiter.

    Jemand eine Idee?

    Vielen Dank.

    Stephan



    #2
    Das geht über den Schwellwertschalter. Nur reicht in deinem Fall die Hysterese nicht aus. Wir prüfen, ob die Hysterese in der Datenbank erweitert werden kann. Kontaktiere bitte den Support.

    Kommentar


      #3
      Exakt. Das ist, was mich auch am Schwellwertschalter auch nicht weiterbrachte. Maximal 10% geht dort. Das reicht bei weitem nicht.