Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehler in ETS4: Authentifizierung fehlgeschlagen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Fehler in ETS4: Authentifizierung fehlgeschlagen

    Hallo zusammen,

    ich habe seit dem WE einen merkwürdigen Fehler, leider hat Onkel Google mir keine guten Vorschläge geliefert woran es liegt:

    Ich habe einen (relativ neuen, ca. 3 Monate) BWM (Theben theLuxa P300) für den ich einen Parameter neu einstellen möchten. Gesagt getan, ETS4 (4.1.8) auf, Paramter geändert, "partiell programmieren" geklickt und ...

    Fehler: Programmieren (part.) fehlgeschlagen. Authentifizierung fehlgeschlagen.

    Zugriff erfolgt vom Notebook via WLAN / Loxone auf den Bus... Das ist vielleicht nicht gerade die gängigste Methode, funktioniert aber grundsätzlich (habe gerade eben noch einen Schaltaktor umprogrammiert), nur der BWM will nicht mehr... ?

    Vielen Dank für sachdienliche Hinweise und viele Grüße,

    Thomas

    #2
    Der häufigste Grund für diese Fehlermeldung ist, dass die Schnittstellenadresse mit der phys. Adresse eines Geräts in der Anlage kollidiert.
    Zwei andere Fehlerquellen hast du schon genannt: WLAN und Loxone.

    Kommentar


      #3
      Komplett entladen und komplett aufspielen schon probiert?

      Kommentar


        #4
        Hatte die gleiche Fehlermeldung bei meinem Dali-Gateway. Beim Zugriff über WLAN wollte das Gerät einfach nicht mehr, auf alle anderen Komponenten konnte ich zugreifen. Erst beim Wechel auf eine USB-Schnittstelle konnte ich das Gerät wieder programmieren.