    Habe folgendes Problem mit der Konfiguration des MDT JAL-0810.02 Jalousieaktors:

    Für morgens habe ich eine Szene "Tag" auf einem Taster hinterlegt, wodurch alle Lamellen auf 0% fahren (Jalousie auf 100%), und alle Lampen in der Wohnung ausgeschalten werden. Über Nacht sind meistens alle Jalousie auf 100% und die Lamellen meist auf ca. 80%. Wenn nun die Szene "Tag" ausgewählt wird, fahren alle Lamellen erst auf 100%, also komplett zu und nach ein paar Sekunden verzögerung auf die gewünschten 0% (Waagerechte Position). Normalerweise muss die Jalousie doch nur ein paar Millisekunden nach oben fahren und muss doch nicht den Umweg auf 100%, also erst nach unten und dann wieder nach oben fahren?

    Weiß jemand was das Problem sein könnte?

    #2
    Hi Thomas,

    bei mir funktioniert mit demselben Aktor absolutes Lamellenverstellen (nur lamellenpos!) ohne voriges schliessen.

    Bei Dir kann das schliessen der Lamellen folgende Ursache haben:

    Wenn bei 100% Höhenpos. die Lamelle geöffnet wird, wird prinzipbedingt auch die Höhenpos. verändert. z.B. auf 99%
    Sobald dann ein erneuter Fahrtbefehl mit pos 100% und Lamellenpos. erfolgt, wir der Aktor vermutlich erstmal stur von 99% auf 100% runterfahren und nach etwaigem Überfahrweg bzw. Überfahrzeit dann erst Deine Lamellenpos. stellen.

    Bei reiner Lamellenposition als Absolutbefehl sollte es direkt funktionieren.

    Grüsse,

    Christox

    Kommentar


      #3
      Teste doch mal, was passiert, wenn du beide Positionen mit 98% Höhe machst.
      Viel Erfolg
      Florian

      Kommentar


        #4
        Danke , habe die Positionen jetzt auf 99% gesetzt --> funktioniert.

        Kommentar


          #5
          thomas6789 ich prüfe das anhand einer Logik, wenn Status "Jalousie Position unten"==1 (KO vom MDT-Aktor) und gewünschte Höhe==100%, dann schicke ich keine Höhe an den Aktor, sondern nur den Winkel. Klappt seit Monaten einwandfrei.