    Hi,
    das hört sich für mich nach falschen regionalen Einstellungen an.

    Wenn dein Projekt mit deutscher Schreibweise gespeichert wurde also
    24,00 °C und Du dann in der neuen Version englische Einstellungen hast wird das als 24000 interpretiert, da Punkt und Komma andere Funktion haben.

    Also einfach mal nach schauen wie das eingestellt ist.

    Ist ein Tipp aus meiner täglichen Erfahrung im Job mit dem Umgang mit Exceldateien in unter schiedlichen Sprachversionen.
    Ich selbst habe noch keinen HS.
    Gruß

    Ralf

    Kommentar


      #17
      Wie hast du die wertanzeige denn gemacht? Kommt der wert zyklisch?Noch irgend welche bausteine dazwischen? Blöde frage hast du das ganze projekt heruntergeladen?

      Kommentar


        #18
        Also am export/import liegts definitv nicht. habe (wie von gira vorgeschrieben) erst archiviert und dann importiert. bei der installation deutsch gewählt (wie üblich). hat auch am anfang geklappt. nur heute auf einmal 23000° (Celsius). ich raff es nicht

        Kommentar


          #19
          Fehler gefunden!
          K.obj. Datentypen auf EIS10....
          Änderung auf EIS5
          Funktioniert.
          Aber wieso Exp2.5 die auf EIS10 setzt, keine Ahnung...

          Kommentar


            #20
            Und das vor allem nur bei dir, das ist das Seltsame. Hast du noch mit dem Ets-Export hantiert?
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #21
              Ja.
              Habe zuerst mit dem OPC importiert.
              und nach dem das das nicht funktioniert hat mit dem add in.
              möglicherweise liegt hier das problem?

              Kommentar


                #22
                Das Gira-ETS Addin (seit 2.5 funktioniert es hier auch) machts beim Export nach einem schnellen Blick richtig. Ich würde fast tippen, Du hast irgendwo in der ETS EIS10 statt EIS5 (DPT9) für die GA eingestellt..
                Das fiel vorher natürlich nie auf, weil der Datenexport/import mit dem esf ein schlechter Witz war und man eh fast alles manuell korrigieren musste

                Bleibt noch die Frage, warum der Experte aus dem Jahr 2010 die verwirrenden, obsoleten EIS statt DPT anzeigt und verwendet

                Makki
                EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                -> Bitte KEINE PNs!

                Kommentar


                  #23
                  keine ahnung, aber alles ist gut... danke für euer feedback

                  Kommentar


                    #24
                    Prüf das trotzdem mal in der ETS, sonst haste nachm nächsten Import nämlich wieder ziemlich unwohnliche Temperaturen in der Küche

                    Makki
                    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                    -> Bitte KEINE PNs!

                    Kommentar

                    Lädt...