Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - EIBD - Keine Rückmeldung von Bus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - EIBD - Keine Rückmeldung von Bus

    Hallo zusammen,

    so langsam weis ich nicht mehr weiter.
    Ich habe den eibd auf Debian laufen und MisterHouse installiert.
    Über Misterhouse kann ich alles schlaten, leider bekomme ich keine Rückmeldung wenn jemand einen Schalter betätigt hat.

    Eine Überprüfung des eibd Outputs zeigt keine Regung wenn auf dem EIB geschaltet wird.

    eibd Startparameter
    eibd -D -T -S -i -t1023 usb:1:3:1:0:0

    Ach ja das habe ich auch schon durch geführt, hat nichts geholfen.
    bcuaddrtab -w 0 usb:1:3


    Wenn ich mit der ETS den Bus auslese geht das problemlos.

    Was ist hier falsch?

    Gruß

    Ralf
    Gruß

    Ralf


    #2
    Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
    Über Misterhouse kann ich alles schlaten, leider bekomme ich keine Rückmeldung wenn jemand einen Schalter betätigt hat.
    Wo bekommst du keine Rückmeldung, im mh Shell-Window?
    Wie sind die Einstellungen in der mh.private.ini?
    Setzte ggf. einmal:
    Code:
    eib_errata=3 # echos all incoming and outgoing data
    Gruß,
    Marc

    Kommentar


      #3
      Code:
      bcuaddrtab -w 0 usb:
      Makki
      EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
      -> Bitte KEINE PNs!

      Kommentar


        #4
        Hi aggie89go,

        ich bekomme auf der shell vom eibd keine Telegramme angezeigt. Wenn ich in Misterhouse etwas schalte sehe ich die Telegramme im eibd.

        Zitat von aggie89go Beitrag anzeigen
        Wo bekommst du keine Rückmeldung, im mh Shell-Window?
        Wie sind die Einstellungen in der mh.private.ini?
        Setzte ggf. einmal:
        Code:
        eib_errata=3 # echos all incoming and outgoing data

        Ich habe meine mh.private.ini mal mit angehangen.


        Danke und Gruß

        Ralf
        Angehängte Dateien
        Gruß

        Ralf

        Kommentar


          #5
          Hi makki,


          Zitat von makki Beitrag anzeigen
          Code:
          bcuaddrtab -w 0 usb:
          Makki
          Worin besteht der Unterschied zwischen
          bcuaddrtab -w 0 usb:
          und
          bcuaddrtab -w 0 usb:1:3



          ????

          Gruß

          Ralf
          Gruß

          Ralf

          Kommentar


            #6
            Die zweite Variante spezifiziert noch, wo am USB die Schnittstelle zu finden ist. Bei alten Versionen des eibd war es meines wissens nötig, das anzugeben, bei neuen Versionen findet er die USB-Schnittstelle selbst.

            Eine Ausnahme wären dann ggf. mehrere EIB USB-Schnittstellen am gleichen Rechner.

            Kommentar


              #7
              Danke für die Tipps.

              Ich habe das alles gemacht, nur hat es nichts geholfen.
              Wenn ich die ETS mit Gruppenmonitor laufen lasse sehen ich die Rückmeldungen. Ich vermute stark das es an MisterHouse liegt.

              Leider ist dei Fehlersuche nicht gerade einfach sind zu viele Scripte, da muss ich erstmal schauen wo ich anfange.

              Wie gesagt kostet nichts, ausser Zeit.

              gruß Ralf
              Gruß

              Ralf

              Kommentar


                #8
                Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
                Ich vermute stark das es an MisterHouse liegt.
                Wieso soll es an Misterhouse liegen? Was klappt genau nicht und wo siehst du keine Rückmeldung? Am besten wäre ein Screenshot ...
                Kannst du von Misterhouse aus Lampen schalten?
                Hast du eib_errata=3 gesetzt (und mh neu gestartet)?
                Gruß,
                Marc

                Kommentar


                  #9
                  Hallo aggie89go,

                  ich habe das gerade mal ausprobiert und eib_errata=3 gesetzt.
                  Keine Rückmeldung vom Bus.
                  Licht kann ich schalten von Misterhouse dann ändert sich auch die Anzeige in Misterhouse, schalte ich dann jedoch vom Tastsensor und aktualisiere die Webpage bekomme ich den neuen Status nicht angezeigt.

                  Ich habe noch etwas anderes aus probiert. Ich habe in der Diele zwei Beleuchtungskreise. Folgendes Zenario stellt sich dar.
                  Beide Leuchten sind aus, so sieht man das auch in MisterHouse. jetzt schalte ich Kreis 1 über Tastsensor auf EIN in Misterhouse sieht man keine Änderung, auch nicht wenn ich die Webseite aktualisiere. Schalte ich hingegen über die ETS den Kreis dann bekomme ich nach eine Aktualisierung den Status angezeigt.

                  Korrktur:
                  In der ETS sehe ebenfalls keine Rückmeldung! Scheint doch an dem eibd zu liegen.
                  Vielleicht habe ich beim set up vom eibd einen Fehler gemacht. Wie, oder wo kann ich das prüfen?


                  Gruß

                  Ralf
                  Gruß

                  Ralf

                  Kommentar


                    #10
                    Hi,

                    ich habe jetzt den Parameter gefunden der die Rückmeldung im eibd anzeigt.
                    eibd -D -T -S -i -t1023 -u usb:1:3:1:0:0

                    Was so ein "u" aus macht.

                    Mal sehn wie ich weiter komme.

                    Gruß

                    Ralf
                    Gruß

                    Ralf

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
                      Was so ein "u" aus macht.
                      Ja, schon unglaublich
                      Mit der Anzeige im Busmonitor der ETS hat das aber rein garnichts zu tun, daher nochmal die Frage: bcuaddrtab ? und vor allem welche USB-SS?
                      -> Falls es die kaputte von ABB/BJ ist, machste bcuaddrtab mal besser nach jedem Power-cycle der Schnittstelle, falls nicht mindestens nach jeder anderweitigen Verwendung dieser..

                      Makki
                      EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                      -> Bitte KEINE PNs!

                      Kommentar


                        #12
                        Ich kann mich erinnern, so ein Problem auch mal gehabt zu haben. Telegramme kamen zwar am Aktor an, die Lampe hat schließlich geschaltet, aber nicht bei MH. Gelöst hab ixh das nie, auch bcuaddrtab vor jedem Start des EIBD hat nichts gebracht. Da gibt es hier auch irgendwo einen Thread zu.

                        Seitdem ich die TPUART Schnittstelle verwende, sind mir solche Probleme zumindest nicht mehr aufgefallen.

                        Kommentar


                          #13
                          Das Thema, auch ohne MH, gabs schon mehrfach, deshalb ja die Frage nach dem Hersteller der USB-SS.
                          Es bestünde nämlich der Verdacht, das viele derer sich die Adresstabelle nicht (mehr?) merken können, es aber auch einige gibt, die sie auch garnicht mehr beschreiben (ändern) können - und damit einfach übern Jordan sind..

                          An einer Auflösung dieses Mysteriums wäre mir gelegen auch wenn wie Jockel schon schrieb das anstecken einer TP-UART das Problem nachhaltig löst

                          Makki
                          EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                          -> Bitte KEINE PNs!

                          Kommentar


                            #14
                            Das Thema, auch ohne MH, gabs schon mehrfach, deshalb ja die Frage nach dem Hersteller der USB-SS.
                            Bei mir ist es eine USB-Schnittstelle von BJ!

                            Kommentar


                              #15
                              Hi makki,

                              die USB SS ist die ABB .
                              Ich werde jetzt wohl doch die Siemens 146-02 kaufen müssen.
                              Oder besteht die Möglichkeit die ABB mit einer neuen Firmware zu beschicken?

                              Gruß
                              Ralf
                              Gruß

                              Ralf

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X