Hallo Winni,
Sind die Filtertabellen aktiv? Wenn nicht, überträgt der Linienkoppler auch Gruppentelegramme, die auf der anderen Seite keine Abnehmer finden und das führt dann natürlich zu Wiederholungen.
Und: auch wenn es funktionieren sollte, Verstärker auf der Hauptlinie (1.0) sind eigentlich nicht zulässig.
BFlags: Ist in der Hilfe beschrieben.
Gruß, Klaus
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Telegramme mehrfach auf Bus
Einklappen
X
-
Mach mal Screenshots..
Grundsätzlich tritt das Problem der Telegrammwiederholungen auf, wenn kein Empfänger einen ACK schickt; das ist häufigst der Fall wenn man keinen LK hat (der "dumm" acked) oder z.B. "einseitig" im HS GA's hat.
Auf irgendsowas wirds vermutlich hinauslaufen, ich hab Monate gebraucht, das zu verstehen und dann zu fixen (durch "dumme" ACKs)
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Telegramme mehrfach auf Bus
Hallo an alle KNX-Profis,
ich fürchte ich habe in den letzten Monaten irgendeinen Knopf in meine KNX-Topologie gebracht. Als ich heute auf dem ETS-Busmonitor einmal die Protokolle kontrolliert habe, ist mir aufgefallen, dass die meisten doppelt (einige sogar dreifach) erscheinen. Woran kann's liegen?
Ich habe grundsätzliche eine Hauptlinie 1.0 und eine zweite Linie 1.1 installiert bekommen. die 1.0 habe ich aufgrund einiger Erweiterungen mit einem Verstärker versehen und in zwei Teilstränge mit je einem Netzteil aufgeteilt (die Adressen sind auf beiden Seiten nicht linear, sondern wild durcheinander). Desweiteren ist eine Powerline Linie 1.2 hinzugekommen (diese habe ich aber schon abgeklemmt und kann deshalb eigentlich nicht der Grund sein). Die doppelten Telegramme kommen aus beiden Linien.
Irgendwelche hilfreichen Tips? Funktionieren tut soweit alles, ist aber doch unnötig. Im Busmonitor ist lediglich der Wert in der Spalte BFlags unterschiedlich, ich kenne aber die Bedeutung dieses Wertes nicht.
Schon jetzt danke für jede Antwort.
WinniStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: