    Kann ich Dir leider nicht sagen - ich habe die Schaltung nicht geändert, nur die Form. Vorwiderstand von IR-LEDs scheint auf PCB zu sein. Unten zwei Bilder von Leiterplatte, falls dass Dich hilft:
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.
    Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“

    Kommentar


      #32
      Zitat von xrk Beitrag anzeigen
      Im Gegensatz was oben beschrieben wurde, kann GW640000 schon bis zu 256 Signale speichern und diese auch abrufen. Das Bes Ingenium ETS App bietet 1-Bit Trigger für die ersten 10, alle 256 abgespeicherten Signale können aber mit 1-Byte KO 1 "Execute" angesprochen werden.

      Ich habe mir den GW640000 in eine Kaiser E-Dose untergebracht. Als Deckel diente ein MDT Bewegungsmelder als Spender.
      Ich habe versucht bei MDT den Deckel separat zu erwerben, leider ohne Erfolg. Dadurch habe ich nun die Elektronik von einem neuwertigen SCN-BWM55 über (falls jemand interesse hat, PM an mir - würde für kleines Geld abgeben).

      Update: Gerade bei BES Ingenium Webseite den nachfolgemodell GW640200 entdeckt, der auch die Übertragung in die andere Richtung kann (sowohl KNX -> IR als auch IR -> KNX).
      Verrückt, da will ich nach 4 Jahren das kleine Vorhaben mal wieder angehen und was zeigt Google mir als erstes an, meinen alten Thread hier von 2017
      Und siehe da, es gab schon 2018 von Dir damals den Hinweis auf den GW640200
      Somit Danke Dir und schaue mir das nun mal genauer an. 160Euro nur um das Licht per IR Fernbedienung schalten zu können ist zwar Luxus, aber was kostet schon die Welt

      Kommentar


        #33
        Ist beim GW640200 eigentlich der IR Sender+Empfänger fest integriert oder ist da vielleicht sogar ein externer IR Sender+Empfänger dabei? Das Teil ist schon ziemlich interessant, da man damit auch den TV bzw. SAT Receiver über den KNX Bus ein/ausschalten könnte.

        Kommentar


          #34
          Tjaaaa, da sind schon externe Sender/Empfänger dran (auch getrennt). Ich kriegs nur nicht so recht ans fliegen - mag an mir liegen. Ich bin da im Austausch mit dem Support…

          Kommentar


            #35
            Sind die jetzt extern per Kabel angeschlossen oder fest verlötet?

            Kommentar


              #36
              Schraubklemmen… (Liest hier keiner mehr Manuals?)

              Kommentar


                #37
                Zitat von jentz1986 Beitrag anzeigen
                Tjaaaa, da sind schon externe Sender/Empfänger dran (auch getrennt). Ich kriegs nur nicht so recht ans fliegen - mag an mir liegen. Ich bin da im Austausch mit dem Support…
                Läuft es bei dir jetzt? Würde mir auch gerne einen GW640200 besorgen, mein größtes Problem ist aktuell, dass ich keine 29V DC habe. Ein externes 29V DC Netzteil scheint es nicht zu geben. Verstehe sowieso nicht, warum es separat 29V braucht, wenn es gesamt nur 20mA braucht.

                Kommentar


                  #38
                  Weil 29V die KNX Aux Spannung ist (eigentlich 21-30V). Ich hab ein kaputtes Gerät erwischt und verhandle noch mit dem Support, wo ich immer mal wieder neue Test Aufgaben bekomme. Nervt…

                  Kommentar


                    #39
                    Warum tauschen die dann das Gerät nicht einfach aus? Würde mir auch gerne das Teil kaufen, aber du scheinst ja größere Probleme zu haben...

                    Kommentar


                      #40
                      Das liegt auch an mir. Ich hab das Gerät eigentlich nur für Spielerei geholt, und versuche damit einen Diora Verstärker zu steuern (Polnisch, irgendwann um die Zeit der Wende produziert, hat eine nicht ganz typische IR-Kodierung, was die Logitech Harmony aber nicht stört). Daher kümmere ich mich nur alle paar Wochen darum. Was ich sagen will: Der Support ist OK, ich komm nur trotzdem nicht vom Fleck :-)

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von jentz1986 Beitrag anzeigen
                        Das liegt auch an mir. Ich hab das Gerät eigentlich nur für Spielerei geholt, und versuche damit einen Diora Verstärker zu steuern
                        Läuft der GW640200 jetzt bei dir problemlos? Kann man den eigentlich auch mit einem normalen 24V Netzteil betreiben?

                        Kommentar


                          #42
                          Ich habe nun eine ganz andere Lösung am Laufen. Der neue Verstärker wird per API gesteuert. Die Infrarot-Idee habe ich verworfen. Das Gerät mag in anderen Szenarien funktionieren - in meinem Fall funktionierte weder Gerät A noch B (Austauschgerät, das mir unbürokratisch zur Verfügung gestellt wurde). Ich habe am Ende beide Geräte zurückgegeben…