Hallo,
ich habe folgendes Problem, ich wollte meinen KNX Bus um einen weiteren Linienkoppler bzw um eine Linie erweitern.
Dazu habe ich einen ABB LK/S 4.2 an meine main line gehängt und ihm die physikalische Adresse 1.3.0 gegeben.
Programmieren kann ich Ihn ohne Probleme - nur wenn ich auf dem zweiten Anschluss meine 1.3.x Linie dran hänge,
geht meine Spannungsversorgung ABB SV/S30.320.2.1 auf maximalen Stromverbrauch also Überlast und die error leuchtet,
trenne ich die Linie funktionieren beide Netze getrennt von einander wie sie sollen ? Der Linienkoppler hat auch die Appl. "Koppeln" und nicht verstärken.
Ich habe schon einen Linienkoppler für meine 1.2.x er Linie und da habe ich das genau so gemacht und funktioniert wunderbar ?
Kann mir jemand helfen an was das liegen kann ?
Gruß Goofy
ich habe folgendes Problem, ich wollte meinen KNX Bus um einen weiteren Linienkoppler bzw um eine Linie erweitern.
Dazu habe ich einen ABB LK/S 4.2 an meine main line gehängt und ihm die physikalische Adresse 1.3.0 gegeben.
Programmieren kann ich Ihn ohne Probleme - nur wenn ich auf dem zweiten Anschluss meine 1.3.x Linie dran hänge,
geht meine Spannungsversorgung ABB SV/S30.320.2.1 auf maximalen Stromverbrauch also Überlast und die error leuchtet,
trenne ich die Linie funktionieren beide Netze getrennt von einander wie sie sollen ? Der Linienkoppler hat auch die Appl. "Koppeln" und nicht verstärken.
Ich habe schon einen Linienkoppler für meine 1.2.x er Linie und da habe ich das genau so gemacht und funktioniert wunderbar ?
Kann mir jemand helfen an was das liegen kann ?
Gruß Goofy
Kommentar