Hallo zusammen
Ich habe einen MDT Glastaster 2 Smart und ETS Inside und möchte folgendes:
Taste 1: Licht Gang
Taste 2: Licht Essen
Taste 3: Licht Küche
Taste 4: Licht Wohnen
Patsch: Licht Essen + Küche + Wohnen
Normalerweise mache ich für ein Licht einfach eine neue "Licht" Funktion (gibt dann Gruppe "Schalten" und "Status") und weise dann den Kanal des Schaltaktors und den Taster der Gruppe "Schalten" zu ("Status" lasse ich leer) zu (siehe http://flauschig.ch/imgshare/img/103...183ee73a18.png).
Das funktioniert soweit gut und zeigt jeweils dann das "an/aus" Icon an.
Jetzt mit der Patsch-Funktion schalte ich einfach alle 3 Kanäle des Schaltaktors (analog Taste 2,3 und 4) und es schaltet auch aber natürlich kriegt der Glastaster nix davon mit und die Icons von Taste 2-4 bleiben unverändert.
Ich habe nun beim "Schalten" bei der Patsch-Funktion einfach noch zusätzlich den "Wert für Umschaltung" der Taste 2-4 hinzugenommen. Nun klappt es mit der Patsch-Funktion und den Icons, aber bei den einzelnen Tasten bleibt das Icon unverändert?!?
Um das nun zu reparieren habe ich einfach beim "Schalten" von Taste 2-4 einfach auch noch den "Wert für Umschaltung" der jeweiligen Taste hinzugefügt (warum brauchts das nun und vorher gibts als die Patsch-Funktion noch nicht existierte)?!?
Nun klappt es zwar aber irgendwie erscheint mir das komisch. Ist diese Konfiguration korrekt oder gibt es einen besseren weg (evtl. mit der "Status" Gruppe)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüsse
Roman
P.S. hier noch ein Versuch der Darstellung der Konfiguration:
Ich habe einen MDT Glastaster 2 Smart und ETS Inside und möchte folgendes:
Taste 1: Licht Gang
Taste 2: Licht Essen
Taste 3: Licht Küche
Taste 4: Licht Wohnen
Patsch: Licht Essen + Küche + Wohnen
Normalerweise mache ich für ein Licht einfach eine neue "Licht" Funktion (gibt dann Gruppe "Schalten" und "Status") und weise dann den Kanal des Schaltaktors und den Taster der Gruppe "Schalten" zu ("Status" lasse ich leer) zu (siehe http://flauschig.ch/imgshare/img/103...183ee73a18.png).
Das funktioniert soweit gut und zeigt jeweils dann das "an/aus" Icon an.
Jetzt mit der Patsch-Funktion schalte ich einfach alle 3 Kanäle des Schaltaktors (analog Taste 2,3 und 4) und es schaltet auch aber natürlich kriegt der Glastaster nix davon mit und die Icons von Taste 2-4 bleiben unverändert.
Ich habe nun beim "Schalten" bei der Patsch-Funktion einfach noch zusätzlich den "Wert für Umschaltung" der Taste 2-4 hinzugenommen. Nun klappt es mit der Patsch-Funktion und den Icons, aber bei den einzelnen Tasten bleibt das Icon unverändert?!?
Um das nun zu reparieren habe ich einfach beim "Schalten" von Taste 2-4 einfach auch noch den "Wert für Umschaltung" der jeweiligen Taste hinzugefügt (warum brauchts das nun und vorher gibts als die Patsch-Funktion noch nicht existierte)?!?
Nun klappt es zwar aber irgendwie erscheint mir das komisch. Ist diese Konfiguration korrekt oder gibt es einen besseren weg (evtl. mit der "Status" Gruppe)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüsse
Roman
P.S. hier noch ein Versuch der Darstellung der Konfiguration:
- Funktionen
- Licht Essen
- Schalten
- Kanal A Schaltaktor
- Taste 2 Schalten
- Taste 2 Wert für Umschaltung
- Status
- leer
- Schalten
- Licht Küche
- Schalten
- Kanal B Schaltaktor
- Taste 3 Schalten
- Taste 3 Wert für Umschaltung
- Status
- leer
- Schalten
- Licht Wohnen
- Schalten
- Kanal C Schaltaktor
- Taste 4 Schalten
- Taste 4 Wert für Umschaltung
- Status
- leer
- Schalten
- Patsch
- Schalten
- Kanal A Schaltaktor
- Kanal B Schaltaktor
- Kanal C Schaltaktor
- Patsch-Taste Schalten
- Taste 2 Wert für Umschaltung
- Taste 3 Wert für Umschaltung
- Taste 4 Wert für Umschaltung
- Status
- leer
- Schalten
- Licht Essen
Kommentar