    Hallo zusammen

    Ich habe einen MDT Glastaster 2 Smart und ETS Inside und möchte folgendes:

    Taste 1: Licht Gang
    Taste 2: Licht Essen
    Taste 3: Licht Küche
    Taste 4: Licht Wohnen
    Patsch: Licht Essen + Küche + Wohnen

    Normalerweise mache ich für ein Licht einfach eine neue "Licht" Funktion (gibt dann Gruppe "Schalten" und "Status") und weise dann den Kanal des Schaltaktors und den Taster der Gruppe "Schalten" zu ("Status" lasse ich leer) zu (siehe http://flauschig.ch/imgshare/img/103...183ee73a18.png).
    Das funktioniert soweit gut und zeigt jeweils dann das "an/aus" Icon an.

    Jetzt mit der Patsch-Funktion schalte ich einfach alle 3 Kanäle des Schaltaktors (analog Taste 2,3 und 4) und es schaltet auch aber natürlich kriegt der Glastaster nix davon mit und die Icons von Taste 2-4 bleiben unverändert.

    Ich habe nun beim "Schalten" bei der Patsch-Funktion einfach noch zusätzlich den "Wert für Umschaltung" der Taste 2-4 hinzugenommen. Nun klappt es mit der Patsch-Funktion und den Icons, aber bei den einzelnen Tasten bleibt das Icon unverändert?!?

    Um das nun zu reparieren habe ich einfach beim "Schalten" von Taste 2-4 einfach auch noch den "Wert für Umschaltung" der jeweiligen Taste hinzugefügt (warum brauchts das nun und vorher gibts als die Patsch-Funktion noch nicht existierte)?!?

    Nun klappt es zwar aber irgendwie erscheint mir das komisch. Ist diese Konfiguration korrekt oder gibt es einen besseren weg (evtl. mit der "Status" Gruppe)?

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    Viele Grüsse
    Roman

    P.S. hier noch ein Versuch der Darstellung der Konfiguration:
    • Funktionen
      • Licht Essen
        • Schalten
          • Kanal A Schaltaktor
          • Taste 2 Schalten
          • Taste 2 Wert für Umschaltung
        • Status
          • leer
      • Licht Küche
        • Schalten
          • Kanal B Schaltaktor
          • Taste 3 Schalten
          • Taste 3 Wert für Umschaltung
        • Status
          • leer
      • Licht Wohnen
        • Schalten
          • Kanal C Schaltaktor
          • Taste 4 Schalten
          • Taste 4 Wert für Umschaltung
        • Status
          • leer
      • Patsch
        • Schalten
          • Kanal A Schaltaktor
          • Kanal B Schaltaktor
          • Kanal C Schaltaktor
          • Patsch-Taste Schalten
          • Taste 2 Wert für Umschaltung
          • Taste 3 Wert für Umschaltung
          • Taste 4 Wert für Umschaltung
        • Status
          • leer

    #2
    Hallo

    Ich habe das ganze nochmal überarbeitet wie es mir "logischer" scheint.

    Die neue Konfiguration ist:
    • Funktionen
      • Licht Essen
        • Schalten
          • Kanal A Schaltaktor
          • Taste 2 Schalten
        • Status
          • Kanal A Status
          • Taste 2 Wert für Umschaltung
      • Licht Küche
        • Schalten
          • Kanal B Schaltaktor
          • Taste 3 Schalten
        • Status
          • Kanal B Status
          • Taste 3 Wert für Umschaltung
      • Licht Wohnen
        • Schalten
          • Kanal C Schaltaktor
          • Taste 4 Schalten
        • Status
          • Kanal C Status
          • Taste 4 Wert für Umschaltung
      • Patsch
        • Schalten
          • Kanal A Schaltaktor
          • Kanal B Schaltaktor
          • Kanal C Schaltaktor
          • Patsch-Taste Schalten
        • Status
          • leer
    Hauptunterschied ist, dass ich nun den Status verwende zum anzeigen des Status. Macht diese Konfiguration mehr Sinn? Habe das Gefühl schon da nun der Status der Kanäle ausschlaggebend ist für die Statusanzeige der Tasten, ich kann also egal woher schalten, der Status wird dann korrekt gemacht.

    Für Feedback wäre ich dankbar

    ​​​​​​​Viele Grüsse

    Kommentar


      #3
      Wenn ich das richtig verstehe, dann sollte es das machen, was du möchtest.
      Viel Erfolg
      Florian

      Kommentar


        #4
        Zitat von Roemeeeer Beitrag anzeigen
        Hauptunterschied ist, dass ich nun den Status verwende zum anzeigen des Status. Macht diese Konfiguration mehr Sinn? Habe das Gefühl schon da nun der Status der Kanäle ausschlaggebend ist für die Statusanzeige der Tasten, ich kann also egal woher schalten, der Status wird dann korrekt gemacht.
        Absolut scharf beobachtet! So ist es.

        Kommentar


          #5
          Danke, dann habe ich das nun verstanden

          Kommentar


            #6
            Hi,
            hab mal ne Frage da du ja gerade am Ausprobieren bist. Wenn der Taster in Standby geht, muss ich ihn dann durch berühren "wecken"
            Funktioniert aus dem Standby direkt die Patsch Funktion oder muss ich erst eine Taste berühren.
            Danke und Gruß

            Kommentar


              #7
              Und zu deiner Frage, ich würde immer den Status vom Aktor nehmen als LED Status. Da benötigst du nur eine Gruppenadresse und du musst keine Hörenden Eintragen. Klappt dann auch beim andimmen etc.
              und die selbe Statusadresse auch für die Umschaltung des Symbols nehmen

              Kommentar


                #8
                Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigen
                Hi,
                hab mal ne Frage da du ja gerade am Ausprobieren bist. Wenn der Taster in Standby geht, muss ich ihn dann durch berühren "wecken"
                Funktioniert aus dem Standby direkt die Patsch Funktion oder muss ich erst eine Taste berühren.
                Danke und Gruß
                funktioniert direkt aus dem Standby

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen

                  funktioniert direkt aus dem Standby
                  Kann ich bestätigen.

                  Kommentar


                    #10

                    Kommentar


                      #11
                      Danke

                      Kommentar