Hallo zusammen,
ich renne schon eine Weile eine Phänomen auf meinem Bus hinterher dessen Eingrenzung mir aktuell nicht gelingt. Ich hoffe auf Anregungen der Profis.
Wie lange es schon auftritt kann ich nicht sagen. Aufgefallen ist es erst, seit ich EDOMI einsetze.
Edomi beschwert sich in seinem Fehlerlog gelegentlich über einen abweichenden SequenceCounter:
Wenn man dann in die Busaufzeichnung schaut, findet man zu dem Zeitpunkt sowas:
01.PNG
Das ist nur ein Auszug, das Telegramm von 1.1.3 auf die GA 8/3/15 wurde insgesamt 155 mal geschickt, innerhalb von 4 Sekunden!
1.1.3 ist ein Stromzähler (L&J EMU). Er sendet alle 5 Minuten einen Satz von 15 Werten innerhalb ca. einer Sekunde. Das ist in der Regel scheinbar kein Problem.
Die Botschaften von 1.1.3 sind auch nicht die einzigen bei denen das Auftritt. Das ist auch schon bei anderen GAs aufgetreten, die seltener gesendet werden.
Allerdings war bei denen dann auch gerade der Stromzähler am Senden.
Es sieht mir irgendwie danach aus, als würde bei hoher Buslast plötzlich eine zufällige GA wiederholt. Daher habe/hatte ich erst mal den MDT IP Router in Verdacht.
Per KNXD habe ich mal auf einem BananaPi aufgezeichnet. IP-seitig sind die Botschaften tatsächlich so zu sehen. Meine Hoffnung, dass der MDT Router sich verschluckt und das ganze nur auf IP sendet haben sich allerdings zerschlagen.
Ein Raspi mit UART Interface sieht die Telegramme auf dem TP genauso.
Woran könnte das liegen? Ring schließe ich mal aus, das dürfte sich anders/permanent äußern - oder liege ich da falsch?
Ich habe eine Linie, die Topologie sieht so aus, wie sie auch beispielsweise im Handbuch des MDT Routers zu sehen ist:
02.PNG
Filtertabellen im Router gibt es aktuell nicht.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem weiter eingrenzen kann? Wireshark wäre vorhanden, damit bin ich bisher aber auch nicht weiter gekommen.
ich renne schon eine Weile eine Phänomen auf meinem Bus hinterher dessen Eingrenzung mir aktuell nicht gelingt. Ich hoffe auf Anregungen der Profis.
Wie lange es schon auftritt kann ich nicht sagen. Aufgefallen ist es erst, seit ich EDOMI einsetze.
Edomi beschwert sich in seinem Fehlerlog gelegentlich über einen abweichenden SequenceCounter:
Code:
2017-09-28 20:27:03321193KNX22124ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=93, Soll-Wert=94 / Raw: 06100420001904ad5d002900bce01103430f05008000000856ERROR
01.PNG
Das ist nur ein Auszug, das Telegramm von 1.1.3 auf die GA 8/3/15 wurde insgesamt 155 mal geschickt, innerhalb von 4 Sekunden!
1.1.3 ist ein Stromzähler (L&J EMU). Er sendet alle 5 Minuten einen Satz von 15 Werten innerhalb ca. einer Sekunde. Das ist in der Regel scheinbar kein Problem.
Die Botschaften von 1.1.3 sind auch nicht die einzigen bei denen das Auftritt. Das ist auch schon bei anderen GAs aufgetreten, die seltener gesendet werden.
Allerdings war bei denen dann auch gerade der Stromzähler am Senden.
Es sieht mir irgendwie danach aus, als würde bei hoher Buslast plötzlich eine zufällige GA wiederholt. Daher habe/hatte ich erst mal den MDT IP Router in Verdacht.
Per KNXD habe ich mal auf einem BananaPi aufgezeichnet. IP-seitig sind die Botschaften tatsächlich so zu sehen. Meine Hoffnung, dass der MDT Router sich verschluckt und das ganze nur auf IP sendet haben sich allerdings zerschlagen.
Ein Raspi mit UART Interface sieht die Telegramme auf dem TP genauso.
Woran könnte das liegen? Ring schließe ich mal aus, das dürfte sich anders/permanent äußern - oder liege ich da falsch?
Ich habe eine Linie, die Topologie sieht so aus, wie sie auch beispielsweise im Handbuch des MDT Routers zu sehen ist:
02.PNG
Filtertabellen im Router gibt es aktuell nicht.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem weiter eingrenzen kann? Wireshark wäre vorhanden, damit bin ich bisher aber auch nicht weiter gekommen.
Kommentar