    Hallo Kollegen,

    ich habe "noch " die ETS 4 auf Windows 10

    Bis auf das USB Problem lief die ETS bis Freitag absolut problemlos.

    Donnerstag habe ich ein Projekt übernommen bei dem die Lichtregelung von ABB 0 -10V ausgefallen ist.

    Der Import und die Übertragung der Gruppenadressen verlief sehr gut.

    Beim Kunden wurde die ETS 4 und das Projekt gestartet.

    Beim Versuch die Physik. Adr. zu programmieren kam die Übliche Fehlermeldung.

    Ich habe mit dem USB FIX 3 versuche die Schnittstelle zu öffnen. (jedes mal neustart des Rechners )
    beim 4 MAl hing der Rechner selber fest.

    Seit dem öffnet sich zwar die ETS aber das war es auch schon kein IMPROT neue Projekte Vorhandene Projekte alles weg --> zum Glück liegen die Projekte auf den Server.

    Fehlermeldung der Server antwortet nicht in der angegebenen Zeit

    Leider habe ich keine CD ! ! online Installation.

    --> muß ich die ETS vollständig löschen oder kann ich sie ggf mit der ETS 5 überbügeln ??

    Kann es damit zusammenhängen das ich mir die Software von ABB TM 702 ( Anzeige und Bedien Tableau ) von ABB gezogen habe ??

    Download durchgeführt entpackt und installiert. mehr nicht. Zu diesem Zeitpunkt war die ETS geschlossen ! !

    Danach konnte ich die ETS noch normal bedienen.

    der krasch kam mit dem Prog Versuch

    Zuletzt geändert von Horrex; 07.10.2017, 20:43.

    #2
    Moin,
    Zitat von Horrex Beitrag anzeigen
    --> muß ich die ETS vollständig löschen oder kann ich sie ggf mit der ETS 5 überbügeln ??
    Nein - alle ETS Versionen sind eigenständig und lassen sich nebeneinander Installieren
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Schau mal hier; https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...hr-%C3%B6ffnen

      Kommentar


        #4
        ist ETS 4 für Windows 10 freigegeben ? ich denke nicht
        Probleme mit der Datenbank hatte ich auch schon in ETS 4 unter Win7 prof

        diese Lösung
        Hallo, OS Win7 Prof.64bit ETS4 Version 4.1.4 (Build 3109) Folgender Fehler: öffnen einer Datenbank ist nicht möglich und wird mit dem Fehler: "Die Datenbank xyz ... konnte nicht geöffnet werden. Der Server antwortet nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit." Auch nach Neutsart keine Besserung. Ein erstellen einer neuen Datenbank oder löschen ist auch nicht möglich.
        Zuletzt geändert von oezi; 08.10.2017, 12:39.

        Kommentar


          #5
          Die ETS4 läuft aber problemlos unter Win10. Ich habe sogar ETS 3/4/5 parallel unter Win 10 an laufen. Von daher erst mal kein Problem.

          Kommentar


            #6
            Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
            Die ETS4 läuft aber problemlos unter Win10. Ich habe sogar ETS 3/4/5 parallel unter Win 10 an laufen. Von daher erst mal kein Problem.
            Ebenso und bestätigt.
            Gruß
            Frank

            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

            Kommentar


              #7
              ok

              Kommentar


                #8
                Hallo Leute, ich habe das gleiche Problem wie Horrex. Meine ETS lief bis vor ein ca 1 1/2 Wochen problemlos. Das Problem bei mir ist das der SQL Server (KNXETS4) nicht mehr starten will. Mal schauen wie man das lösen kann.

                Kommentar


                  #9
                  So bei mir läuft es gerade wieder, mal sehen wie Lange. Ich habe den Microsoft SQL Server 2008 R2 zuerst Deinstalliert und danach die ETS. Neustart und Neuinstallation der ETS. Läuft. Viel Glück an Horrex.

                  Kommentar


                    #10
                    OS Win7 Prof.64bit ETS4 Version 4.1.4 (Build 3109)

                    Folgender Fehler:
                    öffnen einer Datenbank ist nicht möglich und wird mit dem Fehler:
                    "Die Datenbank xyz ... konnte nicht geöffnet werden. Der Server antwortet nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit."

                    Auch nach Neutsart keine Besserung.
                    Ein erstellen einer neuen Datenbank oder löschen ist auch nicht möglich.

                    Lösung:
                    1. Bitte öffnen Sie Start - Alle Programme - Microsoft SQL Server 2008 R2 - Configuration Tools - SQL Server Configuration Manager
                    2. Bitte klicken Sie auf der linken Seite "SQL Server Services" an
                    3. Ist der Status der "SQL Server (KNXETS4)" Instanz auf "running" wie im angefügten Screenshot? Wenn nein, dann bitte mit der rechten Maustaste den Eintrag selektieren und auf Start klicken

                    http://www.knx-professionals.de/foru...&pictureid=128

                    Auf Nachfrage beim Support ob dies irgendwie abzustellen geht kam die Antwort das es sich um einen Windows Fehler handelt.

                    Kommentar


                      #11
                      oezi warum hast Du nicht die letzte ETS4 V4.2 installiert?
                      Gruß
                      Frank

                      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                      Kommentar


                        #12
                        ich habe ETS 5.5.4 , arbeite mit der ETS4 nicht mehr

                        hatte aber dasselbe Problem mit ETS4 einmal

                        Kommentar


                          #13
                          Hi,

                          ich habe mein ETS4 unter Win 10 neu installiert, benötige allerdings jetzt den Patch (4.1.4 - 3109). Wo kann ich den ggf. noch downloaden? Auf der knx-Seite scheinbar nicht mehr. Aktuell kann ich meine DB nicht importieren :-(

                          Danke und Grüße
                          Gunnar

                          Kommentar


                            #14
                            Hast du in deinem my.knx.org-Konto geschaut? Da müsste der Download noch drin sein. Jedenfalls wenn du eine Lizenz hast.

                            Kommentar


                              #15
                              ja, da wird mir nur noch die 5 und Inside angeboten. Leider nix mehr zu ETS4.