    Hallo Community.


    Heute war ich mit Visu dran und da ist mir aufgefallen, dass die Rückmeldeobjekte einer ABB Jalousieaktor (JRA/S4.230.5.1) komischerweise nicht reagiert haben. Taster-Befehle wie z.B. Auf/Ab, Stopp wurden anstandslos ausgeführt. Es scheint alles in Ordnung gewesen zu sein (Filtertabelle, GA, ...). 2 von 3 Jalousienaktoren sind mehr oder weniger gleich konfiguriert und haben funktioniert.

    Jedoch wurden die Leseanforderungen via Diagnose nicht beantwortet:

    2017-10-10_00-02-04.png

    Partielle Programmierungen blieben ohne Effekt. Erst eine komplette Applikationsprogrammierung löste das Problem:

    2017-10-10_00-03-02.png

    Interessehalber würde ich gerne mal fragen ob jemand das Phänomen auch bemerkt hat bzw. was könnte der Grund sein? Hat mir eine ganze halbe Stunde gekostet


    LG,
    Christoph


    #2
    solch einen Fehler gibt es immer mal wieder. Irgendwo verschluckt sich die Sofware (ETS / KNX Bauteil). Oft lässt sich das durch programmieren der gesamten Applikation beheben, manchmal geht es auch erst, nachdem das Gerät entladen wurde.

    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #3
      Alles klar, danke. Das Leben kann manchmal hart sein :-)