Hallo Community.
Heute war ich mit Visu dran und da ist mir aufgefallen, dass die Rückmeldeobjekte einer ABB Jalousieaktor (JRA/S4.230.5.1) komischerweise nicht reagiert haben. Taster-Befehle wie z.B. Auf/Ab, Stopp wurden anstandslos ausgeführt. Es scheint alles in Ordnung gewesen zu sein (Filtertabelle, GA, ...). 2 von 3 Jalousienaktoren sind mehr oder weniger gleich konfiguriert und haben funktioniert.
Jedoch wurden die Leseanforderungen via Diagnose nicht beantwortet:
2017-10-10_00-02-04.png
Partielle Programmierungen blieben ohne Effekt. Erst eine komplette Applikationsprogrammierung löste das Problem:
2017-10-10_00-03-02.png
Interessehalber würde ich gerne mal fragen ob jemand das Phänomen auch bemerkt hat bzw. was könnte der Grund sein? Hat mir eine ganze halbe Stunde gekostet
LG,
Christoph
Heute war ich mit Visu dran und da ist mir aufgefallen, dass die Rückmeldeobjekte einer ABB Jalousieaktor (JRA/S4.230.5.1) komischerweise nicht reagiert haben. Taster-Befehle wie z.B. Auf/Ab, Stopp wurden anstandslos ausgeführt. Es scheint alles in Ordnung gewesen zu sein (Filtertabelle, GA, ...). 2 von 3 Jalousienaktoren sind mehr oder weniger gleich konfiguriert und haben funktioniert.
Jedoch wurden die Leseanforderungen via Diagnose nicht beantwortet:
2017-10-10_00-02-04.png
Partielle Programmierungen blieben ohne Effekt. Erst eine komplette Applikationsprogrammierung löste das Problem:
2017-10-10_00-03-02.png
Interessehalber würde ich gerne mal fragen ob jemand das Phänomen auch bemerkt hat bzw. was könnte der Grund sein? Hat mir eine ganze halbe Stunde gekostet

LG,
Christoph
Kommentar