Hi nochmal,
ich bin zwar etwas verspätet dran, aber gut - so ist das mit der Zeit doch immer ^^
auf jeden fall habe ich im angehängten Zip 3 csv dateien.
prog-via-usb-bereich2.csv
hier sieht man die telegramme für:
- programmierung eines Tasters 2.1.1 (phy Adresse und Appprogramm)
- Schnittstelle USB 2.1.254
- Monitor EIBlib 2.0.0
... funktioniert
prog-via-eiblib-bereich2.csv
hier sieht man die telegramme für:
- programmierung eines Tasters 2.1.1 (phy Adresse und Appprogramm)
- Schnittstelle EIBlib 2.0.0
- Monitor USB 2.1.254
... physikalische adresse wird nicht programmiert - abbruch
soweit mal dazu. ich habe inzwischen jedoch hier gelesen dass es nicht unbedingt gut ist, wenn die telegramme zu oft kommen, sprich in meinem fall kommt ein schaltbefehl 4 mal.
hierfür die aktor-schalten-telegramme.csv bitte betrachten - ich schalte mittels eines tasters einen einzigen schaltausgang des aktors. in diesem fall geht eine lampe an und anschließend wieder aus. Warum kommt das Telegramm dann vier mal?
Taster: 1.2.1
Aktor: 1.2.11
Monitor USB 2.1.254 (also "entfernter" Bereich)
Grüße und danke
escoba
ich bin zwar etwas verspätet dran, aber gut - so ist das mit der Zeit doch immer ^^
auf jeden fall habe ich im angehängten Zip 3 csv dateien.
prog-via-usb-bereich2.csv
hier sieht man die telegramme für:
- programmierung eines Tasters 2.1.1 (phy Adresse und Appprogramm)
- Schnittstelle USB 2.1.254
- Monitor EIBlib 2.0.0
... funktioniert
prog-via-eiblib-bereich2.csv
hier sieht man die telegramme für:
- programmierung eines Tasters 2.1.1 (phy Adresse und Appprogramm)
- Schnittstelle EIBlib 2.0.0
- Monitor USB 2.1.254
... physikalische adresse wird nicht programmiert - abbruch
soweit mal dazu. ich habe inzwischen jedoch hier gelesen dass es nicht unbedingt gut ist, wenn die telegramme zu oft kommen, sprich in meinem fall kommt ein schaltbefehl 4 mal.
hierfür die aktor-schalten-telegramme.csv bitte betrachten - ich schalte mittels eines tasters einen einzigen schaltausgang des aktors. in diesem fall geht eine lampe an und anschließend wieder aus. Warum kommt das Telegramm dann vier mal?
Taster: 1.2.1
Aktor: 1.2.11
Monitor USB 2.1.254 (also "entfernter" Bereich)
Grüße und danke
escoba
Kommentar